Bonjour,
depuis quelques jours j’ai le disjoncteur d’une ligne de mon tableau qui saute (à gauche)
j’ai identifié la ligne qui semble responsable, lorsque je la coupe effectivement ça ne saute plus.(la 4eme en partant de la gauche)
ce matin j’ai ouvert et resserré les gros câbles de distribution, resserré les câbles de la ligne en cause.
Le problème demeure
pour info de contexte :
J’ai installé une prise green up sur une ligne dédiée il y a 4 mois. RAS, elle fonctionne nickel.(pas sur la photo)
durant l’installation j’ai du remanier un peu la distribution sur mes 3 rangées du tableau (gros câbles qui partent du compteur et alimentent les 3 rangées).
la ligne en cause alimente mes 2 portes de garage. Je les ai débranché mais ça saute encore.
je précise que lorsque j’enclenche tout ça ne saute pas tout de suite. Mais quand ça saute, si je force le re enclenchement ça ne tient pas.
voila je pense avoir tout dit, si vous avez des pistes je suis preneur
En inspectant l’installation je viens de resserrer le câble de terre principal du sous sol(portes de garage), elle est fixée sur la plomberie mais elle était bien desserrée.
J’ai re enclencher la ligne qui faisait sauter mais j’ai retiré les câbles en sortie, donc elle n’alimente plus rien.
ca ne saute pas
je ne sais pas si ce test est utile, mais je tente des trucs
sachant que je ne suis pas sur que cette ligne alimente d’autres choses que les portes de garage
Dans le doute j’ai neutralisé les branchements d’un éclairage extérieur dont je ne me sers jamais.
je me demande si ce n’est pas consécutif aux grosses pluies de mercredi, si ça n’aurait pas fait rentrer de l’eau dans les éclairages extérieurs ….
nouveau test….🤞🏻
En inspectant l’installation je viens de resserrer le câble de terre principal du sous sol(portes de garage), elle est fixée sur la plomberie mais elle était bien desserrée.
Salut,
Nos amis électriciens confirmeront, on n'utilise pas les alimentations de plomberie pour se raccorder à la terre..! Les seules liaisons autorisées sur les tuyauteries se font entre les différents appareil et objets métalliques dans une salle de bains. C'est ce qui s'appelle une liaison équipotentielle qui doit impérativement être reliée à un circuit de terre réglementaire sous peine de chocs électriques dramatiques.