Bonjour tout le monde
Nous avons une fuite assez importante sur une vanne à la sortie d'eau chaude de notre cumulus .
J'ai besoin de conseils pour cette réparation, en particulier parce que j'ai l'impression qu'un écrou (à droite de la vanne sur la photo) est soudé sur le tube ? et combien ça peut nous coûter ?
Merci pour votre aide.
Salut,
Si la fuite provient de l'axe de la vanne tu commences par la déposer en retirant l'écrou au-dessus.
Ensuite, à l'aide d'une clé à molette ou d'une clé plate tu resserres l'écrou de l'axe (presse-étoupe). Si la fuite ne réduit pas il faut remplacer la vanne. Il s'agit d'une vanne à boisseau sphérique MF en 20x27 (3/4")
Pour la remplacer il faut dévisser l'écrou de droite (situé sur le tube cuivre) puis dévisser la vanne.
Remonter le tout dans le sens inverse de la dépose.
Pour éviter d'être inondée, ferme l'arrivée d'eau du chauffe-eau et ouvre un robinet d'eau chaude pour décharger la tuyauterie. Referme le robinet et applique la méthode ci-dessus.
A noter que le filetage de gauche doit être fait avec filasse et pâte à joint, alors que celui de droite utilise un joint plat en fibre.
Prix d'une vanne de ce type, entre 15 et 20€
Merci Brico30 pour ces conseils.
Mon impression est que la fuite provient effectivement de l'axe de la vanne, elle a considérablement diminuée simplement par le fait que j'ai enroulé du téflon autour.
Si je dois finalement remplacer la vanne j'hésite sur le modèle à commander : Mâle-Mâle ou Mâle-Femelle, il n'y a qu'un filetage visible sur la photo mais j'imagine mal comment le coude à gauche peut être monté avec le modèle Mâle-Femelle : il n'y a qu'environ 5 cm d'espace libre sous le tuyau.
Bonjour
Au vu de la photo pourquoi vouloir dévisser le coude ?????
Dévisser la vanne prêt du coude en ayant soin de dévisser l'autre l'écrou afin de libérer le tuyau cuivre
Si besoin démonter la manette de la vanne.
Merci Brico30 pour ces conseils.
Mon impression est que la fuite provient effectivement de l'axe de la vanne, elle a considérablement diminuée simplement par le fait que j'ai enroulé du téflon autour.
Si je dois finalement remplacer la vanne j'hésite sur le modèle à commander : Mâle-Mâle ou Mâle-Femelle, il n'y a qu'un filetage visible sur la photo mais j'imagine mal comment le coude à gauche peut être monté avec le modèle Mâle-Femelle : il n'y a qu'environ 5 cm d'espace libre sous le tuyau.
Re,
Le téflon ne sert absolument à rien sinon à masquer le goutte à goutte..!
Je te l'ai indiqué plus avant, il faut une vanne mâle/femelle 20x27. Cette vanne est vissée sur un coude M/F et s'il manque d'espace tu déposes la manette.
Avant tout commence par resserrer légèrement le presse-étoupe qui se trouve sous la manette.
Bonsoir,
Une vanne d'arrêt en sortie de cumulus c'est plutôt rare voire même inutile elle fait quasiment double emploi avec le robinet d'arrêt intégré au GS sur l'entrée eau froide. Sauf si il existe un jeu de by-pass avec un autre ballon posé en série ou en parallèle.
Par contre un raccord isolant (diélectrique) à priori manquant serait beaucoup plus utile notamment en sortie de ballon.
Bonjour
Une vanne d'arrêt en sortie de cumulus c'est plutôt rare voire même inutile elle fait quasiment double emploi avec le robinet d'arrêt intégré au GS sur l'entrée eau froide. Sauf si il existe un jeu de by-pass avec un autre ballon posé en série ou en parallèle.
Par contre un raccord isolant (diélectrique) à priori manquant serait beaucoup plus utile notamment en sortie de ballon.
De fait cette vanne est constamment ouverte et quand j'ai besoin de couper l'eau je coupe effectivement l'entrée froide. Cette vanne a été mise en place par le plombier qui a installé le cumulus - c'est un cumulus solaire et électrique, cela justifie t'il la mise en place de cette vanne ?
Pourriez vous m'en dire plus par rapport à ce manque de raccord isolant diélectrique ? Quelle serait son fonction ?
Bonjour,
Explications sur ce lien mais valable aussi sur le principe pour toutes autres marques que thermor.
Ceci dit, vous pouvez laisser votre vanne en place et comme on dit souvent, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal non plus ! Mais c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose pas plus sur un cumulus solaire qu'un modèle classique ou encore un thermodynamique.
Nota, le raccord diélectrique doit être posé en sortie ECS immédiate du ballon et non pas en lieu et place de la dite vanne laquelle est déjà considérée comme étant légèrement en parcours.
J'en met également et systématiquement un sur l'entrée eau froide. Avec un tel montage y compris le dispositif électronique intégré du type ACI (anti corrosion intégrale anode hybride en titane) et une visite de cuve tous les 7 à 8 ans, je garde mes ballons une bonne trentaine d'années minimum.
Il faut dire aussi que je suis un cas un peu particulier ! Car si tout le monde faisait pareil les marchands de cumulus risqueraient de faire faillite 🤣
Température de l'ECS hyper maîtrisée aussi 60/65⁰ maxi avec un th d'environ 24/25⁰ f.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 115