Bricoleur du Dimanche

fuite sur PEHD maison

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/12/2025 à 15h04
31/12/2025 à 15h04

Bonjour à tous,

je sollicite le forum pour me venir en aide sur mon problème de fuite.

Mon PEHD d'arrivée d'eau communale en 32 (il semble) est percé à environ 2 cm dans la dalle de la zone technique où débouche le tuyau depuis l'extérieur. Surement un caillou de la dalle béton qui l'a percé. J'ai essayé de casser la dalle et je peux voir le flux de l'eau bouillonner dans le trou que j'ai fait dans la dalle.

Dans un premier temps j'ai bien essayé de le changer en essayant de repasser un PE ailleurs dans la maison, mais impossible. Ou de tirer un tuuyau de diamètre inférieur dans ce PE, et de faire un raccord dans le jardin à l'aide d'un manchon laiton PE, malheureusement malgré plusieurs fouilles, impossible de localiser ce PE dans le jardin. et je n'ai pas les plans...

Il me faut donc le réparer là où est la fuite.
Comme pour rien arranger, son accès est quasi nul. la colonne de ma PAC est placé devant ne me laissant que 40 cm entre le mur et la PAC,  et je ne sais comment la déplacer dans la mesure où je ne peux vider le ballon ECS de 180L (UI Daikin Alterna 3 HT).

De plus le PE sort de la dalle, plaqué contre le mur où il remonte et est fixé,  et au niveau de la fuite, des tuyaux cuivre de distribution de la maison sont à quelques centimètres. le positionnement d'un manchon laiton à cet endroit me parait impossible, et ne vois pas comment je pourrait serrer le collier du bas du manchon, même en ayant creuser plus profondément. (sable sous la dalle béton).

Existe t'il une solution de réparation qui consisterait à insérer à l'intérieur de ce PE un manchon pour colmater le trou, une sorte de chemisage sur  8/10 cm peut être moins.

je pensais à un manchon en galva, cuivre ou autre inoxydable interne inséré sur 8/10 cm donc plus bas que le trou du PE, et qui permettrait sur sa partie extérieure supérieure de visser le tuyau cuivre en sortie du PE ?

j'ai cru voir aussi des possibilité avec tube + résine époxy en intérieur

voyez-vous d'autres moyens de réparer ce PE qui me mets dans une galère sans nom.

En vous remerciant par avance.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10737
31/12/2025 à 15h23
31/12/2025 à 15h23

Bonjour 

Avec des photos ce sera mieux 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/12/2025 à 16h20
31/12/2025 à 16h20

ou créer un compte pour participer

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/12/2025 à 16h20
31/12/2025 à 16h20

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/12/2025 à 16h21
31/12/2025 à 16h21

ou créer un compte pour participer

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/12/2025 à 16h21
31/12/2025 à 16h21

ou créer un compte pour participer

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/12/2025 à 16h23
31/12/2025 à 16h23

le trou semble être sur la partie la plus sombre du PEHD,  à sa base visible

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/12/2025 à 16h41
31/12/2025 à 16h41
ecto1971 a écrit :

le trou semble être sur la partie la plus sombre du PEHD,  à sa base visible

peut être une autre possibilité, utiliser ce manchon qui a l'avantage de ne pas avoir à serrer

https://www.amazon.fr/Plasson-Raccords-encliquetables-Raccord-encliquetable/dp/B0CVQZ7D39/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ZQDQYVKWJW39&dib=eyJ2IjoiMSJ9.kYMvbuOmfF5pHKb-dMv0mHYq__gSaxYQe1gJswcemphP57i66Iav34qqyffT-MFoF_3uLtVDw3s51ZNxoIKXB1Z5Bs5tpaLe_wcdj6Gxe_YUEmmm4-efDlYfbcNsxgIBrXzU_PTgtj1BbiyPLnf8WNPIYEQ8TJlKw_qhY2B7PH8Y-aomunVDQiMDsRIv6BSknjeEMnpiL1CMHqke4czVvBGe6R04GnXhZq74p2ibrxI.83OJuZW3BxIXJGk4CHGfnOTpVg6xVLqOrnHfW2nbLnI&dib_tag=se&keywords=plasson&qid=1767195357&s=hi&sprefix=plasson%2Cdiy%2C244&sr=1-18

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 4061
31/12/2025 à 18h34
31/12/2025 à 18h34

Bonjour,

Et en s'armant de patience, continuer à dégager délicatement cet amas de gaines sans les détériorer ?
Coupure courant , aspiration eau au fur et à mesure.
Masette + burins bien affûtés puis perforateur uniquement si risque de casse ou de perforation tuyaux écarté.



Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2973
02/01/2026 à 01h13
02/01/2026 à 01h13

Bonjour,

Pas l'air très beau ce polyéthylène apparemment pris directement dans la maçonnerie non protégé par un fourreau! De toute façon il n'y a guère de possibilité car pas de solution de bricolage ici pour effectuer une réparation même provisoire. En l'état, il faut envisager de remplacer ce tube pe d'aspect  vétuste, ceci depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, cela veut dire qu'il y a du terrassement et de la démolition de dalle, ce qui n'est pas un petit boulot d'amateur non averti et peu outillé pour ça.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2973
02/01/2026 à 19h06
02/01/2026 à 19h06

Re,

On dirait qu'il y a quand même un semblant de fourreau à la base du PE mais je n'arrive pas à bien distinguer, mais ça ne change rien, il faut casser et terrasser car comme déjà dit il n'existe pas de rustine pour un pe percé surtout sur la partie située dans un éventuel fourreau s'il y a.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/01/2026 à 21h58
02/01/2026 à 21h58

oui vais encore dégager ce trou,  au pire il sera possible de couper les tuyaux cuivre du circuit chauffage et eau pour les reprendre par la suite. cela permettra un meilleur accès à la base de ce trou dans le PE.

je pense utiliser l'électro-soudage,  les plombier maitrisent ils cette méthode ?

chez Plasson ils ont des manchons de ce type avec une sortie mâle pour se reprendre dessus.

reste à trouver le plombier...

ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2973
02/01/2026 à 22h16
02/01/2026 à 22h16

Re,

Attention, seul le PEHD (polyéthylène haute densité) à bandes bleues est électrosoudable contrairement au PEBD (polyéthylène basse densité) c'est à dire sans bande bleue qui ne l'est pas.

Une possibilité le cas échéant de se reprendre plus simplement sur le polyéthylène au plus bas de celui-ci sous le point de fuite et sur une partie en bon état et de repartir en raccordant un bout de pe formant manchette à partir d'un raccord Mâle/Mâle pour pe comme celui-ci.

https://amzn.eu/d/eJXRMUx

Peu de plombier maîtrise  l'électrosoudage qui nécessite un matériel spécial et un certain savoir faire.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ecto1971

avatar - ecto1971
Petit nouveau
Message(s) : 9
03/01/2026 à 09h28
03/01/2026 à 09h28

merci pour cette info, effectivement je ne vois pas de bande bleue, le tuyau doit avoir 50 ans.

le manchon laiton est la solution idéale, mais il demande à être serrer, or je ne suis pas sûr de pouvoir le faire vu le peu d'espace disponible pour bouger une clé.

que penser de cela ?

https://www.plasson.fr/sites/default/files/pim/fichiers/FT-1072G-Raccord-male-Filetage-laiton-Portee-plate-Filet-cylindrique-ISO-228.pdf

ne nécessite pas de serrage, et pourrais me repiquer dessus avec un flexible vers le limitateur de débit

https://www.youtube.com/watch?v=y0NZLGHLM0g

reste à faire une coupe à 90° propre....

ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2973
03/01/2026 à 10h44
03/01/2026 à 10h44

Bonjour,

Généralement il faut toujours dégager largement la zone en question pour pouvoir travailler dans de bonne conditions. Je sais que les techniciens des services des eaux utilisent souvent des raccords de cette marque "Plasson" en intervention sur la partie du branchement avant compteur mais je ne saurais en dire plus sur la fiabilité dans le temps et la parfaite étancheité notamment sans avoir à serrer pour comprimer un joint ! Essayez toujours car pas de raison que cela ne fonctionne pas.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 83