Bonjour,
Je vous contacte aujourd'hui pour recueillir des avis ou de l'aide concernant un petit souci que je rencontre avec mon chauffage au sol.
Description du problème :
Problème : Le tuyau d’eau chaude arrivant au collecteur reste froid (10°C selon la jauge), bien que les têtes thermostatiques du collecteur fonctionnent. Résultat : aucun chauffage dans les pièces, plancher froid après 3H d'essais.


Vérifications déjà effectuées :
Configuration :

Remarque : La chaudière a été installée il y a 5 ans et fonctionnait correctement jusqu’à présent (dernier entretien datant de mai 2025).
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils !
Olivier
Images jointes :
Salut,
As-tu testé la liaison avec le récepteur..?
Est-ce que la personne qui a fait l'entretien n'a pas modifié une valeur sur le thermostat d'ambiance. L'écran du thermostat indique-t-il le mode chauffage (icone radiateur)..?
Si ce n'est pas le cas, la chaudière réagit-elle lorsque tu modifies les seuils..?
Sur l'image montrant le tableau de bord de la chaudière on lit "9°C". Est-ce normal..?
Salut Brico30,
Pour répondre à ta question, sur le thermostat j'ai bien l'icône de petite flamme quand je modifie les seuils et j'entends un clic puis la chaudière démarre et sur le panneau de la chaudière effectivement le petit radiateur s'affiche.
Concernant les 9 degrés à droite il s'agit de la température extérieure via la sonde et à gauche température de l'eau.
Par contre je viens de remarquer que lorsque j'enlève le seuil et que je mets en mode nuit, la la chaudière ne capte pas et continue à amener de l'eau avec l'icône radiateur allumée, je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal.
Olivier
Membres en ligne
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 80