Bricoleur du Dimanche

Tuyau de chauffage qui fait "toc toc toc"

avatar - Magrolino
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
23/10/2025 à 09h48
23/10/2025 à 09h48

Bonjour,

Dans une ancienne salle de jeu qui devient la chambre d'un bébé très prochainement, on entend "toc toc toc" dans une partie du tuyau du chauffage quand la chaudière se met en marche la nuit.

Ca peut durer longtemps et ça empêche sérieusement de dormir.

On n'aura pas besoin de ça pour espérer que le sommeil de bébé se normalise rapidement.

J'ai purgé les deux radiateurs de la pièce, il n'y avait pas d'air, la pression du réseau est bonne, et le problème est toujours là même quand le circulateur est au mini.

Donc j'ai fait intervenir 2 entreprises de plomberie / chauffagistes pour qu'il me fasse un diagnostic et un devis pour y remédier.

Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau, mais les 2 m'ont dit qu'il n'y avait pas d'incidence.

J'ai deux propositions différentes avec des tarifs différents. Dans le 1er (entre autre et de ce que je comprends) il y a 1 tube en cuivre + 2 anti-béliers + 2 compensateurs de dilatation et 1 forfait collier isophonique pour environ 1000€.

Dans le second "suppression des colliers acier et pose de colliers isophoniques dans la partie chambre" pour un peu plus de 400€.

J'ai moi même mis des colliers anti bruits le long du tuyau qui pose problème. La plupart des colliers en acier sont déjà craqués, donc je ne pense pas qu'il y ait d'incidence. Ce qui revient peu ou proue à réaliser ce qui était proposé dans le devis de 400€ (sauf que ça m'a coûté 5€).

Mais malheureusement cette action n'a pas permis d'endiguer le problème. Il me reste l'option du devis avec les anti-béliers, mais selon vous y a-t-il des garanties de résultat (vu le tarif j'aimerais être fixé) ? Ou voyez-vous d'autres solutions que je pourrais essayer ?

Merci d'avance pour votre aide.

Bonne journée.


Magrolino
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par alsaco

avatar - alsaco
Contremaître
Message(s) : 363
23/10/2025 à 10h07
23/10/2025 à 10h07

Bonjour

Chez moi quand cela fait du bruit dans les canalisations, c'est que le vase d'expansion n'est pas assez gonflé ! Un coup de pompe et ça repart Sourire

ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2900
23/10/2025 à 10h19
23/10/2025 à 10h19

Bonjour,

Entre autres, les tuyaux ne doivent pas êtres emprisonnés directement dans la maçonnerie en traversée de cloison et/ou de plancher, ils doivent passer dans un fourreau ou dans une gaine à ces endroits précis pour pouvoir se dilater librement, à vérifier.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9307
23/10/2025 à 15h31
23/10/2025 à 15h31
alsaco a écrit :

Bonjour

Chez moi quand cela fait du bruit dans les canalisations, c'est que le vase d'expansion n'est pas assez gonflé ! Un coup de pompe et ça repart Sourire

 Salut,

Je pense que ton diplôme de plombier c'est pas pour tout de suite... 😋

Bien que je ne vois pas de rapport entre le vase d'expansion et les bruits de tuyauteries, je rappelle qu'un vase d'expansion doit être contrôlé à la faveur de l'entretien annuel de la chaudière.
Sa pression de pré-gonflage doit être vérifiée après avoir fait chuté la pression du circuit à zéro. Cette pression de pré-gonflage doit être inférieure de 0,3 b à celle de la pression de fonctionnement de la chaudière (normalement comprise entre 1,5 et 2 bars, suivant la hauteur du circuit).


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par alsaco

avatar - alsaco
Contremaître
Message(s) : 363
23/10/2025 à 19h02
23/10/2025 à 19h02

Bonsoir

D'accord avec toi pour mon diplôme de plombier Sourire)

La chaudière et la pression sont contrôlée à chaque nettoyage et 1 fois par mes soins en cours d'hiver, mais je maintiens ce que je dis pour le bruit.

ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9307
23/10/2025 à 19h57
23/10/2025 à 19h57
alsaco a écrit :

Bonsoir

D'accord avec toi pour mon diplôme de plombier Sourire)

La chaudière et la pression sont contrôlée à chaque nettoyage et 1 fois par mes soins en cours d'hiver, mais je maintiens ce que je dis pour le bruit.

 Re,

Contrôler la pression affichée au mano ce n'est pas contrôler la pression de pré-gonflage de la vessie du vase d'expansion. Toutes le chaudières possèdent un système de remplissage pour faire l'appoint en cours de saison si nécessaire dans la mesure où le vase est en état.

Maintenant, je dis ça, je dis rien..!
Tu es libre de jouer avec ton matériel.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par alsaco

avatar - alsaco
Contremaître
Message(s) : 363
24/10/2025 à 09h31
24/10/2025 à 09h31

Bonjour

Merci pour les précisions, mais si je suis capable de gonfler un vase d expansion, je dois pouvoir vérifier sa pression avec un mano Sourire……conformément aux recommandations du chauffagiste, et qui correspond à un poil près à ce que tu as préconisé.

Et pour revenir au sujet, si mon vase n est pas à 0,9, les tuyaux font toc toc !!

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Magrolino
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
24/10/2025 à 22h11
24/10/2025 à 22h11

Bonsoir,

Merci beaucoup pour vos retours rapides. Je ne pensais pas que ce sujet susciterait autant de débats techniques ^^

Il en ressort 2 pistes :

  • Ballon d'expansion : je n'avais pas du tout pensé à cette piste. La pression hydraulique du réseau est à environ 1.5 bars, soit pile poil sur l'indicateur rouge du mano. Quant à la pression dans le ballon d'expansion j'en ai aucune idée, je ne vois même pas comment on peut envoyer de la pression dedans avec une pompe en voyant la bête. Mais je peux appeler la société qui fait la vérif annuelle de la chaudière (qui est à granulés installée il y a 3 ans je précise), déjà pour avoir son avis sur ce pb de "toc toc", et plus précisément si la pression du ballon est vérifiée lors de la vérif ?
  • Fourreau : ce point là était tellement évident pour moi que je ne l'ai pas vérifié...et j'aurais dû. Il n 'y a rien, que ce soit de la chaudière au sous-sol vers le RDC, puis du RDC à l'étage (là où est la chambre où on entend le plus fort les toc toc). Les autres tuyaux traversant les murs dans la maison ont tous des fourreaux, j'ai donc négligé cette piste. Pour y remédier, dois-je faire appeler à des pros ? ou le bricoleur du dimanche que je suis pourrait s'en occuper ? Voici les photos si ça peut vous inspirer :

=> Chaudière vers RDC (en rouge et bleu)

=>Au RDC depuis la chaudière :

=> Du RDC vers l'étage :

=> Depuis le RDC à l'étage (dans la chambre) :

Si vous voulez d'autres photos plus détaillées je me ferais un plaisir de les prendre.

Etant donné qu'il s'agissait d'une chambre de jeu, il est difficile de savoir si ce bruit a toujours été là, ou s'il est apparu après des travaux (nouvelle chaudière par ex).

Vous remerciant par avance.


Magrolino
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2900
25/10/2025 à 02h06
25/10/2025 à 02h06

Bonjour,

Pas de fourreau visibles sur les photos. Généralement ceux-ci sortent d'au moins 2 à 3 cm de l'ouvrage (mur, cloison ou plancher) qu'ils traversent, exemple sur image jointe.

Possibilité d'en poser si nécessaire à l'aide d'une gaine fendu d'un coté pour pouvoir l'enquiller sur la canalisation et de préférence sur une longueur relativement courte après avoir légèrement agrandi le percement d'origine dans l'épaisseur de l'ouvrage traversé. 

Idem aussi pour le bruit aussi dans le cas de présence de colliers de maintien trop serrés sur canalisations

Images jointes :

E01-pathologie-batiment-fuites-canalisations-cuivre-incorporees-dalles.png

Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
avatar - Magrolino
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/11/2025 à 10h13
03/11/2025 à 10h13

Bonjour,

J'ai contacté mon plombier-chauffagiste par rapport à l'absence de fourreaux autour des tuyaux traversant les planchers. Selon lui il n'y a pas d'impact car il pense que le bruit vient de l'intérieur des tuyaux et non de l'extérieur. Bref, le temps tourne et il faut que ce problème soit réglé au plus tard à la fin de l'hiver. Je serais prêt à accepter son devis mais il me faudrait des garanties de résultat. Selon vous la solution proposée (devis avec anti-béliers...) peut-elle à coup sûr résoudre ce problème de toc toc ?


Magrolino
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2900
03/11/2025 à 10h54
03/11/2025 à 10h54

Bonjour,
Toc toc toc ne ressemble pas à un coup de bélier. Un coup de bélier se manifeste par un seul et unique bruit bien caractéristique que l'on a tous déjà entendu lors de la fermeture un peu brutale d'un mitigeur ou aussi d'une électrovanne de machine à laver. C'est une onde de choc qui se propage dans la canalisation suite à une interruption instantané de la circulation d'eau.

Je ne vois pas trop sur un circuit de chauffage quel élément pourrait générer une telle onde de choc ?
Selon vos explications, il s'agirait plutôt de phénomènes de dilatations (tuyaux et/ou radiateurs) 
Sachez aussi que sur un forum on ne donne que des pistes des orientations mais plus rarement des solutions et encore moins des garanties de résultats.
C'est vous qui décidé en dernier lieu  avec le cas échéant l'aide ou sans de votre plombier de préférence sérieux et compétent, il en existe fort heureusement !


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9307
03/11/2025 à 11h18
03/11/2025 à 11h18
Magrolino a écrit :

Bonjour,

J'ai contacté mon plombier-chauffagiste par rapport à l'absence de fourreaux autour des tuyaux traversant les planchers. Selon lui il n'y a pas d'impact car il pense que le bruit vient de l'intérieur des tuyaux et non de l'extérieur. Bref, le temps tourne et il faut que ce problème soit réglé au plus tard à la fin de l'hiver. Je serais prêt à accepter son devis mais il me faudrait des garanties de résultat. Selon vous la solution proposée (devis avec anti-béliers...) peut-elle à coup sûr résoudre ce problème de toc toc ?

 Re,
Es-tu certain qu'il s'agit bien d'un plombier..? Jamais entendu une pareille connerie..!

Ce margoulin cherche à t'installer un anti-bélier qui ne sert strictement à rien sur un circuit de chauffage, comme l'a expliqué mon camarade "Legosanstrique".

Soit tu es en mesure de dégager les tuyaux qui traversent le plancher pour passer des fourreaux, soit tu trouve un pro sérieux pour faire le travail et rechercher éventuellement s'il existe d'autres points critiques comme celui-là.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - Magrolino
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/11/2025 à 21h07
03/11/2025 à 21h07

Merci pour vos retours.

Pas d'inquiétude @legosantrique, je n'avais pas l'intention de porter plainte suite à un mauvais conseil ^^. Tu as cependant raison de rappeler cette évidence, j'imagine que beaucoup doivent râler ici quand ils n'obtiennent pas de conseils avisés.

Par ailleurs, le devis étant de 1000€ je préfère m'assurer de ne pas jeter cet argent par la fenêtre mais de par mon intuition, et de ce que je lis de vos commentaires, (vous qui en savez plus que moi) j'ai bien fait de ne pas me hâter de signer ce devis.

Je vais chercher un bon plombier-chauffagiste dans le coin pour avoir une autre analyse, et la piste de libérer les tuyaux pour les entourer d'un fourreau me semble la plus judicieuse.

Si c'est possible d'envoyer un son sur ce forum, je vais enregistrer les "toc" ça pourrait peut-être vous aider à identifier le pb ? 

Merci à vous. Bonne soirée.


Magrolino
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9307
03/11/2025 à 22h28
03/11/2025 à 22h28
Magrolino a écrit :

...Si c'est possible d'envoyer un son sur ce forum, je vais enregistrer les "toc" ça pourrait peut-être vous aider à identifier le pb ?...

Re,

Le serveur n'accepte pas les fichiers son. Le site accepte seulement des fichiers aux formats png, jpg, gif, pdf ou txt.
Par contre le son d'une vidéo s'entendra si tu l'enregistres chez un hébergeur.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9307
04/11/2025 à 05h45
04/11/2025 à 05h45

Re,

En complément des suggestions déjà émises il faut ajouter les supports de radiateurs et la dilatation de certains vieux modèles avec serpentin interne en cuivre.
Les radiateurs alu utilisent généralement le type de supports ci-dessous. Sur la photo on peut observer les languettes plastique sur les berceaux qu'il ne faut pas oublier de mettre pour empêcher les bruits de dilatation à la mise en chauffe du radiateur.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6647
04/11/2025 à 06h00
04/11/2025 à 06h00

bonjour , 

comme cité plus haut les tuyaux doivent etre libre dans des passages de murs et de planchers , le bruit peut aussi venir d un thermostatique (en général retour et départ inversé sur le circuit )

a+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 38