Bonjour,
Depuis quelques mois quand je ferme un robinet de la maison j'entends 2 coups dans les tuyauteries.
Un ami bricoleur est venu, il a mesuré la pression à la sortie du régulateur de pression, il y a 3 bars.
Il me dit qu'il y a peut être des bulles d'air.
J'ai presque fermé totalement le robinet général, l'eau coule suffisamment et le bruit a disparu. je ne sais pas pour les bulles d'air mais l'eau coule régulièrement sans bruit ni à-coup.
Vous avez une explication ou le remède idéal ?? Merci d'avance.
Salut,
C'est un phénomène récurrent lorsqu'on a un chauffe-eau électrique. Le claquement, perçu comme un coup de bélier, est produit par le clapet anti-retour du groupe de sécurité lorsque l'eau froide d'un point de puisage est coupée brusquement.
Si tu disposes d'un chauffe-eau commence par faire un essai en fermant lentement un robinet d'eau froide. Si rien ne se produit tu as la solution..!
Pour t'en affranchir ferme la vanne d'arrête située sur le groupe de sécurité et referme rapidement n'importe quel robinet d'eau froide. Normalement il n'y aura aucun claquement.
En résumé, il n'y a pas de solution à ce problème inhérent à la conception du groupe de sécurité. J'ai déjà testé le montage d'un antibélier pneumatique au plus très du cumulus mais aucune amélioration au final.
Concernant la pression, elle est parfaite entre 3 et 3,5 bars.
Bonjour Brico30 merci pour ta réponse.
J'ai un thermodynamique qui ne fonctionne pas la journée. Il se met en route vers 21h30 et s'arrête dans la nuit. Tu crois que ça peut être lui ??? Comme écrit plus bas en fermant à plus de la moitié la vanne d'arrivée générale d'eau le bruit disparait. Bizarre 🤨
Bonjour Brico30 merci pour ta réponse.
J'ai un thermodynamique qui ne fonctionne pas la journée. Il se met en route vers 21h30 et s'arrête dans la nuit. Tu crois que ça peut être lui ??? Comme écrit plus bas en fermant à plus de la moitié la vanne d'arrivée générale d'eau le bruit disparait. Bizarre 🤨
Re,
Il ne s'agit du type de chauffe-eau mais du groupe de sécurité de ce chauffe-eau, qu'il soit en service ou pas.
Si tu réduis le débit de la vanne principale il est normal d'avoir un flux interne dans tes tuyaux moins important, ce qui diminue la vitesse de déplacement du clapet anti-retour. L'effet est identique lorsque tu fermes lentement un puisage d'eau froide.
Il n'y a rien de bizarre dans ton installation. En plomberie il n'y a pas de mystère..!
Merci Brico30 pour les précisions que tu me donnes.
En résumé Il faudrait changer le thermo pour supprimer ce bruit.
Merci Brico30 pour les précisions que tu me donnes.
En résumé Il faudrait changer le thermo pour supprimer ce bruit.
Re,
Je me décarcasse à t'expliquer que le problème vient du GROUPE DE SECURITE quel que soit le type de cumulus. Alors pourquoi poser cette question..?!
Les groupes de sécurité sont vendus séparément mais sont obligatoires sur ces appareils.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 15