Bricoleur du Dimanche

Choix disjoncteur différentiel : 40 A ou 63 A ?

Par clemnt_

avatar - clemnt_
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
14/05/2025 à 01h23
14/05/2025 à 01h23

Bonjour,

J’ai besoin de votre aide pour choisir un disjoncteur différentiel. Je ne sais pas s’il me faut un modèle 40 A ou 63 A.
Mon installation comprend :

- un four : 20 A
- une plaque de cuisson : 32 A
- un aspirateur centralisé : 16 A

Je ne comprends pas bien comment calculer l’intensité totale nécessaire.

Par ailleurs, mon ancien disjoncteur différentiel ne s’enclenche plus du tout. Il reste bloqué entre ON et OFF (dans l'intermédiaire). Est-ce que quelqu’un sait d’où ça peut venir ?

Merci d'avance pour vos retours Sourire

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3577
14/05/2025 à 07h11
14/05/2025 à 07h11

Bonjour,

Pourquoi un disjoncteur différentiel au lieu d'un interrupteur différentiel ?

Sinon, pour le calcul d'un interrupteur différentiel :

Choix selon le calibre
La norme NF C 15-100 impose le respect d’une de ces 2 règles :

- règle de l’amont : l’intensité de chaque interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale au calibre du disjoncteur d’abonné
- règle de l’aval : sur une même rangée du tableau, l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à la somme des intensités des disjoncteurs alimentant les circuits chauffage électrique, chauffe-eau et prise de recharge pour véhicule électrique, ajoutée à la moitié de la somme des intensités des disjoncteurs des autres circuits

ou créer un compte pour participer

Par clemnt_

avatar - clemnt_
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
14/05/2025 à 08h27
14/05/2025 à 08h27

Bonjour,

Merci pour votre retour. Effectivement je me suis mal exprimé je voulais parler d’interrupteur différentiel. Mais du coup dans mon cas lequel est conseillé le 40A ou le 63A ? Dois-je diviser ?

- four de 20A

- plaque de cuisson de 32A

- aspirateur centralisé de 16A

Merci d’avance pour votre retour Sourire

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3577
14/05/2025 à 08h35
14/05/2025 à 08h35

Quel est le calibre du disjoncteur d'abonné ? Si pas plus de 40A, pas de question à se poser (règle amont).

Sinon, si vous êtes sur qu'il n'y aura rien d'autre, 20+32+16=68/2=34 donc un 40A pourrait suffire, mais un 63A permet de penser au futur...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9780
14/05/2025 à 08h40
14/05/2025 à 08h40

Bonjour

Ne prenez pas le risque d'avoir un fonctionnement aux limites, d'autant plus que la règle aval est une règle approximative peu fiable.

Pour quelques euros en plus prenez un 63A type A qui supprimera tout risque de surcharge et sera évolutif.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 31