Bonjour, je suis à la recherche d'un disjoncteur Legrand 10A, dont le modèle n'est pas d'hier... Pensez-vous que je peux encore en trouver ? Sinon, est-ce que je peux le remplacer par un récent ? Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour,
Ce que vous montrez en photo n'est pas un disjoncteur mais un porte fusible.
Bonjour
Compte tenu de la vieillesse de ce tableau, non conforme aux normes de sécurité minimum , il serait souhaitable de procéder à une "Mise en Sécurité de l'installation"
Un dépannage provisoire pour assurer la continuité de service est toutefois possible.
Le remplacer par un équipement actuel , c'est à dire un disjoncteur est certes possible, puisque le raccordement est filaire des deux cotés. Mais les dimensions extérieures ne sont plus les mêmes, en particulier sa hauteur, si bien que le capotage d'ensemble du coffret ne sera plus possible.....
Je conseillerais plutôt de retrouver un porte-fusible d'époque, identique .. On en trouve par exemple sur Le Bon Coin ..... et l'esthétique sera conservée , avec le capotage en place.
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 12