Bonjour,

J'ai un souci je dois changer un interrupteur qui ne fct pas par mon nouvel interrupteur va et vient de chez Legrand le 600031.Je n'arrive pas à faire le câblage correctement j'ai trop de fils.

2 noirs 1 rouge 1 bleu 1 violet et 1 orange. (plus les 2 noirs des voyants lumineux de l'interrupteur que je positionne normalement 1B 2 B et l'autre sur 1A 2A).

Sur cet interrupteur il y a un côté où j'allume la lumière extérieure et l'autre côté il y a un va-et-vient avec un autre interrupteur pour allumer la salle.

Merci de votre aide

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
14/10/2024 à 15h09
14/10/2024 à 15h09

Bonjour

Comment était ce raccordé sur l'ancien modèle ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par MIMI22650

avatar - MIMI22650
Petit nouveau
Message(s) : 4
14/10/2024 à 21h16
14/10/2024 à 21h16

Je ne sais pas la personne qui a fait le placo a cassé l'interrupteur  et arracher les fils sans faire de photo et il n'est pas electricien

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
14/10/2024 à 23h02
14/10/2024 à 23h02

Vous avez sans doutes 

  • 1 phase
  • 2 retour lampe
  • 2 navettes
  • 1 neutre

Les couleurs pourraient être (sans certitude)

  • 1 phase : Rouge (à vérifier au multimètre, mais probable que ce soit cela)
  • 2 retour lampe : Violet et Orange
  • 2 navettes : noirs
  • 1 neutre : bleu

Essayez, en mettant le transformeur en position double va et vient

  • Rouge sur LB
  • Violet sur 1B
  • Orange sur LA
  • Noirs sur 1A et 2A

Si les lampes sont inversées permutez Violet et Orange

Par contre je pense que côté témoin cela ne fonctionnera pas. C'est un voyant lumineux et pas témoin.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par MIMI22650

avatar - MIMI22650
Petit nouveau
Message(s) : 4
14/10/2024 à 23h25
14/10/2024 à 23h25

Bonsoir Carminase,

Merci de votre retour je vais essayer demain soir

cdlt

Mimi22650

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10567
15/10/2024 à 07h27
15/10/2024 à 07h27

hello

le 600031 est le transformeur, il n'est pas prévu pour recevoir un voyant

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par MIMI22650

avatar - MIMI22650
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/10/2024 à 20h58
15/10/2024 à 20h58

Merci Carminase le sujet est resolu ton branchement a fonctionné j'ai branché aussi les petits fils noirs pour les temoins cela fonctionne aussi.