Bonjour à tous,
J'ai une ventouse de portillon commandée par un clavier à code (donc s'ouvre quand le courant s’arrête). Également commandée par un interrupteur poussoir à l'intérieur. Je dois changer le clavier mais je ne maitrise pas bien. Je vous mets en photo le câblage sur le clavier actuel. Je mets également la photo du nouveau clavier et la notice de câblage fournie avec le clavier. Je ne sais pas très bien l'interpréter. Quelqu'un saurait il me dire où mettre les fils actuels dans le nouveau clavier?
Merci beaucoup de votre aide
bonjour,
Une seule alim pour le tout
sur l'ancien
câble blanc
rouge : +12V
noir : -
marron et vert le poussoir de sortie
bleu et noir : alim ventouse
sur le nouveau
mettre câble blanc en bas (GND et 12V)
faire un shunt entre GND du haut et COM du bornier haut horizontal
mettre le bleu en+12Vdu haut
noir en NC dur bornier haut horizontal
Pour le poussoir de sortie j'ai des doutes
Ça marche avec le code. Par contre pour le bouton poussoir de sortie je n'arrive pas a trouver le bon branchement. Sachant que ce bouton crée la liaison entre le fil vert et le fil marron quand on appuie dessus (liaison rompu au repos). Une idée? Je sèche
Ça y est trouvé!! Un sur opensw et un sur gnd
c'est une des choses que j'aurais tentée
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 8