Bonjour,
Je fais mes repérages neutre/phase dans l'optique de refaire mon tableau un jour.
J'ai une question qui m'embête.
Sur le fusible 3 (20A) j'ai un câble pour une prise cuisine, un câble pour un radiateur (900w), et un câble pour une autre prise
Tout ça est branché dans des wagos, qui repartent a mon porte fusible 3 avec une phase et mon neutre/terre vers leurs borniers.
Sur mon fusible 4 (20A), c'est presque pareil, sauf que, j'ai un câble qui va vers 3 wagos, et un autre câble qui va vers 3 autres wagos, et donc qui repartent avec 2 fils de phases sous le disjoncteur 4.
Est il possible de rassembler les deux phases en une dans un Wago, et de repartir avec qu'un seul fils sous le disjoncteur 4? Comme sur le premier fusible en fait.
Sur le fusible 4 en ce moment il y a:
2 prises a l'étage, deux prises sous sol (lave linge/sèche linge), une petite pompe a eau, un petit congélateur et un petit frigo.
Je sais que c'est pas top, mais pour le moment ça tient comme ça, j'imagine que je rechangerai ça en mieux le jour où je le referai, mais en attendant est il possible de faire comme précèdement dit ?
Merci d'avance
Bonjour
Un petit schéma, ce serait tellement plus simple ..... ou une photo,
ainsi que le schéma de ton projet ...
PS Quand on repaire des fils, on commence par les identifier individuellement avec un numéro .....
que l'on reporte sur les schémas ...
Cordialement
Bonjour
Un petit schéma, ce serait tellement plus simple ..... ou une photo,
ainsi que le schéma de ton projet ...PS Quand on repaire des fils, on commence par les identifier individuellement avec un numéro .....
que l'on reporte sur les schémas ...Cordialement
Bonjour merci de votre réponse.
Je n'ai pas vraiment de schéma pour le moment, je repère juste les câbles qui viennent des gaines par rapport aux fusibles.
Voici les photos.
hello,
Opération très facile car il n'y a que des câbles
@+
Oui mais du coup, mon fusible 4, est ce que je peux rassembler les deux câbles dans 3 wagos (donc 2 phases/2terres/2neutres) et je repars avec un seul câbles de phase vers le fusible 4 ? Et un neutre vers le bornier de neutres et une terre vers le bornier de terre
Bonjour
Avant de modifier quoi que ce soit , il faut commencer par faire un inventaire des câbles (Pas de modif à ce stade ...)
- N° marqué dessus; ( 1 à N )
- composition,
- utilisation ( pièce, eclairage, prises pour ???
- Protection par fusible (Lettre A, B, C, D ... à y mettre, calibre)
Tout cela récapitulé dans un beau tableau .. ( papier ou Excel )
Après tu pourras poser des questions, ...
Cordialement
Bonjour
Avant de modifier quoi que ce soit , il faut commencer par faire un inventaire des câbles (Pas de modif à ce stade ...)
- N° marqué dessus; ( 1 à N )
- composition,
- utilisation ( pièce, eclairage, prises pour ???- Protection par fusible (Lettre A, B, C, D ... à y mettre, calibre)
Tout cela récapitulé dans un beau tableau .. ( papier ou Excel )
Après tu pourras poser des questions, ...
Cordialement
Je veux bien faire ça, mais en fait je veux comprendre pourquoi ça changerai quelque chose de mettre 2 câbles (donc 2 fils de phases) dans un Wago, et ensuite repartir vers une fusible 20A, plutôt que d'avoir 1 câble qui va dans un fusible, et un autre câble qui va dans ce même fusible ? Ça ne revient pas au même vu que c'est dans le même fusible?
Bonjour
Avant de modifier quoi que ce soit , il faut commencer par faire un inventaire des câbles (Pas de modif à ce stade ...)
- N° marqué dessus; ( 1 à N )
- composition,
- utilisation ( pièce, eclairage, prises pour ???- Protection par fusible (Lettre A, B, C, D ... à y mettre, calibre)
Tout cela récapitulé dans un beau tableau .. ( papier ou Excel )
Après tu pourras poser des questions, ...
Cordialement
Bonjour
Pour ce fameux fusible à deux fils de phases:
Il y a un fils de phase qui remonte dans un wago, et de ce wago, il repart avec un cable vers 4 prises de chambres, elles servent en général à rien, sauf de temps en temps un radiateur à bain d'huile (2500w)
il y un autre fils de phase qui remonte dans un autre wago, et de ce wago, il repart avec un cable vers:
Lumière buanderie sous sol
Prises lave linge / seche linge
Prise buanderie
Prise petit congélateur / petit frigo
Pompe de relevage
Prise/Lumière établie
Prise Jardin terrasse
Lumière porte de garage
Donc, vu que les deux fils de phases vont au même porte fusible (le porte fusible 4), quel est l'interet de séparer les deux cables plus haut dans la goulotte dans deux wagos différents plutot que de mettre les deux fils dans le même wago ?
Bonjour
Pourquoi vouloir modifier, et compliquer les problèmes futurs ... puisque tu compte rénover (et je penses surtout "Mettre en sécurité" ton installation ...
Aujourd'hui, on voit trés bien qu'il y a 2 circuits totalement différends raccordés sur un fusible ... laisses les bien visibles (comme ils sont) car lors de la rénovation, il faudra les séparer .... ruen à voir un circuit qui dessert des prises d'une chambre, avec un circuit qui part en sous-sol, et trés chargé ...
qui devra peut être même évoluer ...
Pour ces 2 cables, tu as fait une excellente analyse,
continue-là pour les autres cables, et mets tout celà dans un tableau (style Excel, avec réf du fusible
Si ton tableau est le seul de la maison, l'analyse sera assez simple (Pour une Mise en Sécurité tout au moins).
Cordialement
Bonjour
Pourquoi vouloir modifier, et compliquer les problèmes futurs ... puisque tu compte rénover (et je penses surtout "Mettre en sécurité" ton installation ...
Aujourd'hui, on voit trés bien qu'il y a 2 circuits totalement différends raccordés sur un fusible ... laisses les bien visibles (comme ils sont) car lors de la rénovation, il faudra les séparer .... ruen à voir un circuit qui dessert des prises d'une chambre, avec un circuit qui part en sous-sol, et trés chargé ...
qui devra peut être même évoluer ...Pour ces 2 cables, tu as fait une excellente analyse,
continue-là pour les autres cables, et mets tout celà dans un tableau (style Excel, avec réf du fusibleSi ton tableau est le seul de la maison, l'analyse sera assez simple (Pour une Mise en Sécurité tout au moins).
Cordialement
D'accord je vais faire ça...
Mais j'ai déjà tout repéré, tous les neutres de chaques câbles sont scotché avec la phase du même câble
Il y a un second tableau au premier étage, mais qui gère juste le premier étage...
Bonsoir
OK, si déjà les NEUTRES ont été identifiés par rapport au cable ....
OK pour le 2ème tableau ....
Celui-ci est-il le tableau principal alimenté par le DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ?
Une photo peut-être de celui-ci afin de "commencer par le début ...")
cordialement
quelle a été la difficulté pour repérer les neutres.
Ne partent ils pas avec la phase de chaque câble?
Bonsoir
OK, si déjà les NEUTRES ont été identifiés par rapport au cable ....
OK pour le 2ème tableau ....
Celui-ci est-il le tableau principal alimenté par le DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ?
Une photo peut-être de celui-ci afin de "commencer par le début ...")
cordialement
Oui c'est le tableau principal venant du disjoncteur de branchement.
Mais en fait une fois que le tableau sera refait, ne serait il pas plus simple de mettre tout ce qu'il y a en bas, dans un nouveau petit tableau une rangée ?
Voici la photo.
quelle a été la difficulté pour repérer les neutres.
Ne partent ils pas avec la phase de chaque câble?
Aucunes difficultés, le câble venant de la goulotte en haut relié était a un domino, j'ai juste eu a suivre les deux câbles...
Bonsoir
OK, si déjà les NEUTRES ont été identifiés par rapport au cable ....
OK pour le 2ème tableau ....
Celui-ci est-il le tableau principal alimenté par le DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ?
Une photo peut-être de celui-ci afin de "commencer par le début ...")
cordialement
Oui c'est le tableau principal venant du disjoncteur de branchement.
Mais en fait une fois que le tableau sera refait, ne serait il pas plus simple de mettre tout ce qu'il y a en bas, dans un nouveau petit tableau une rangée ?
Voici la photo.
Bonjour
C'est la photo du DISJ de BRANCHEMENT ENEDIS qui est le point de départ , et donc IMPORTANT
A première vue,, avant l'inventaire, il faudra au minimum un tableau 2 rangées , car il faut aussi loger les INTER DIFFERENTILS, et avoir un peu de libre ...... d'autant que certains fusibles actuels seront peut-être à dédoubler par 2 DISJ UNI+N
Cordialement
Bonsoir
OK, si déjà les NEUTRES ont été identifiés par rapport au cable ....
OK pour le 2ème tableau ....
Celui-ci est-il le tableau principal alimenté par le DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ?
Une photo peut-être de celui-ci afin de "commencer par le début ...")
cordialement
Oui c'est le tableau principal venant du disjoncteur de branchement.
Mais en fait une fois que le tableau sera refait, ne serait il pas plus simple de mettre tout ce qu'il y a en bas, dans un nouveau petit tableau une rangée ?
Voici la photo.
Bonjour
C'est la photo du DISJ de BRANCHEMENT ENEDIS qui est le point de départ , et donc IMPORTANT
A première vue,, avant l'inventaire, il faudra au minimum un tableau 2 rangées , car il faut aussi loger les INTER DIFFERENTILS, et avoir un peu de libre ...... d'autant que certains fusibles actuels seront peut-être à dédoubler par 2 DISJ UNI+N
Cordialement
Oui j'avais même prévu un 3 rangées dans mes plans...
Voici la photo du disjoncteur de branchement , il se situe au sous sol.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 76