Bonjour,
j'ai acheté un écovariateur pour mettre dans la chambre, où il y a 7 spots encastrés dans le plafond.
Il y a deux boutons poussoir qui marchent très bien. Voici le câblage existant des deux boutons :
Je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai suivi le schéma fourni avec le variateur, disant qu'il faut brancher la phase et la phase coupée, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Ca n'allume pas les spots.
Pouvez-vous m'aider?
merci d'avance
Bonjour
Vous parlez de poussoir, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de va et vient.
Si c'est le cas, cela ne doit pas pouvoir fonctionner, à moins que la notice vous dise le contraire
Donnez nous la référence du matériel pour confirmer
Avec des poussoirs, vous devriez avoir 2 fils de raccordés et pas 3.
-
Par ailleurs vous dites :
Du coup on ne comprend pas bien ce qui marche ou pas
-
Pour rappel un poussoir revient à sa position initiale lorsqu'on le relâche, contrairement à un va et vient qui a 2 positions stables.
pardon, j'ai mélangé poussoir avec va et vient. Il s'agit bien de deux va et vient,qui allument et éteignent la lumière dans la chambre. Il s'agit d'interrupteurs Dooxie référence 600001.
C'est la référence du variateur qu'il faut
Car à ma connaissance, le variateur Dooxie fonctionne avec des poussoirs et pas des va et vient.
Mais il y a tellement de variante de réf, qu'il faut être certain de ce que vous avez.
A défaut de réf, faites un scan de la notice
bonjour
en photo ce ne sont pas des poussoirs mais des interrupteurs va et vient
Ce n'esty donc pas bon
@+
CXM14, c'est ce qu'il y a marqué au dos de l'interrupteur.
Les Réf Legrand sont sur 6 chiffres
Il y a des réf où cela fonctionne avec un va et vient. Un Scan de votre notice aiderait.
Ainsi qu'une photo du cablage sur le variateur
Vous avez mis phase en L et retour va et vient en B et retour lampe en X ?
CXM14, c'est ce qu'il y a marqué au dos de l'interrupteur.
Les Réf Legrand sont sur 6 chiffres
Il y a des réf où cela fonctionne avec un va et vient. Un Scan de votre notice aiderait.
Ainsi qu'une photo du cablage sur le variateur
Vous avez mis phase en L et retour va et vient en B et retour lampe en X ?
justement le souci est que je ne sais pas quel fil correspond à quoi... compétences en électricité proches de zéro...
j'ai fait un saut à Brico pour acheter un poussoir Dooxie. J'ai branché les fils comme ils étaient sur le va et vient, et sur le variateur : marron sur L, noir sur X et gris clair sur B. Ca a allumé les spots une fois, puis ça s'est éteint.
voici une photo du variateur :
Vous n'avez pas la notice ?
On ne comprend pas bien où se trouve votre variateur par rapport aux va et vient et au nouveau poussoir
Dans ce cas il faut le mettra à la place du va et vient côté retour lampe et le poussoir à la place du va et vient côté phase. Et vous câblez comme cela :
si je comprends bien, il faut brancher les fils noirs et marron sur le même connecteur ?
Oui, mais bien être coté phase
Et j'ai mis la borne 2 pour le poussoir Dooxie, mais à confirmer (j'ai fait cela de tête)
si je comprends bien, il faut brancher les fils noirs et marron sur le même connecteur ?
C'est on ne peut plus clair
j'ai fat comme indiqué comme sur le schéma, mais sans succès... Voici ce que j'ai fait :
variateur :
bouton poussoir :
j'ai même connecté le compensateur (en le mettant bien sur la phase), mais ça n'a rien changé :
ça ne s'allume toujours pas 😞
Membres en ligne
Membre(s) : moumoute
Visiteurs non identifiés : 74