Bonjour,


Toujours dans le recherche pour refaire l'électricité d'une maison (65m2 au total), ma question est la suivante:

le disjoncteur EDF se trouve à l'extérieur de la maison, dois-je rajouter une coupure générale à l'intérieur de la maison, éventuellement près du nouveau tableau.

Merci de vos réponses et de vos conseil

MICHEL


Michel31240
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9724
13/10/2024 à 20h27
13/10/2024 à 20h27

Bonsoir

Effectivement lorsque le disjoncteur EDF est à l'extérieur, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.

Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, donc ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - michel31240
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
13/10/2024 à 20h42
13/10/2024 à 20h42

Merci Carminas pour votre réponse rapide et concise