Bonjour,
Je suis en pleine grosse rénovation et j'ai une question concernant le dispositif de coupure d'urgence.
Mon tableau électrique sera dans mon garage qui est accolé à la maison non accessible par l'intérieur.
Je pense donc mettre un interrupteur sectionneur dans la maison. Il sera à 20 mètres du tableau électrique. Ça sera bien aux normes ?
Quel calibre dois-je choisir? Sachant que j'aurai un abonnement de 6kva.
Quelle section de câble prévoir ?
Merci
Bonjour
Tout dépend du disjoncteur de branchement (DB), pas de l'abonnement
Généralement un 63A
Pour la section je mettrais du 25²
@+
Un plan complet pourrait donner une autre solution
Bonjour
Si je comprend bien tableau et disjoncteur de branchement sont dans le garage.
Si la distance est de 20m, cela fait un aller retour de 40m.
Il faut donc :