Bonjour, je cherche conseil avant d'appeler un électricien,
j'ai changé mes les porte-fusibles de mon tableau par des disjoncteurs à l'identique (même ampérage)
jusque la tout fonctionne impec, mais depuis quelques jours après la mise en route soit du lave linge ou
de la bouilloire ou du sèche cheveux , plus de courant sauf que aucun disjoncteur n'est tombé et en plus le général 500mA est reste sur( I ) je dois le baisser et le remonter pour qui tout fonctionne à nouveau sans problème.
je précise que je suis en triphasé cela à surement son importance,
en attente de vos conseils
bonjour
Compteur linky ?
quel est l'abonnement en tri 12 /15/18 kVA ?
je pense à un mauvais équilibrage des phases
Bonjour, oui compteur linky
abonnement 9kvA, il est vrai que l'équilibrage des phases c'est casse tête
je me suis aperçu que lorsque mon radiateur du couloir (1500w) est en chauffe, le lave-linge(1200w) fait disjoncter l'habitation, je pense le remplacer par un 1000w ...
moins de puissance sur la phase ça devrait le faire?
Bonjour,
9 kVA d'abonnement en tri cela ne vous fait que 3000 watts par phase se qui est vite atteint ,
même en remplacent votre radiateur de 1500 par un de 1000 je ne pense pas que 2,2 Ampères de moins ...
il faudrait passer à 12 kVA
Bonjour, oui j'y pensait aussi je pense être limite niveau puissance
je contacterais mon fournisseur merci pour votre réponse
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 77