Bricoleur du Dimanche

Peut-on être averti en cas de coupure de courant ?

avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2608
24/11/2025 à 15h59
24/11/2025 à 15h59

Bonjour à tous,

Est-ce qu'il y a un moyen d'être informé en temps réel lorsqu'un disjoncteur du tableau ou le disjoncteur différentiel saute ? En ce moment c'est surtout le différentiel qui saute, je pense qu'il est peut être un peu juste (car c'est un 15-45A qui est réglé sur 45A) depuis qu'on a remplacé la chaudière fioul par une PAC air/eau + chauffe eau.

Existe t-il un appareil qui permette de signaler la coupure d'un élément (le tableau est au sous-sol) ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1915
24/11/2025 à 22h30
24/11/2025 à 22h30

Bonjour

Un peu plus de détail concernant "En ce moment c'est surtout le différentiel qui saute, je pense qu'il est peut être un peu juste (car c'est un 15-45A qui est réglé sur 45A"

Est-ce un disjoncteur différentiel 15/45A privé, où est-ce celui du distributeur ENEDIS ?
Quelle est la puissance souscrite ?

Une photo complète du tableau serait intéressante,
et il faudrait s'assurer de la cause de déclanchement :  Consommation ou fuite différentielle ....

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3612
25/11/2025 à 07h34
25/11/2025 à 07h34
Citation :

En ce moment c'est surtout le différentiel qui saute, je pense qu'il est peut être un peu juste (car c'est un 15-45A qui est réglé sur 45A)

Bonjour,

Si c'est le différentiel qui déclenche, cela n'a rien à voir avec le calibre (45A) du disjoncteur, c'est qu'il y a un problème d'isolement.

Sinon, oui, il existe des systèmes pour être prévenu des pannes de courant. J'en ai un qui m'envoie un SMS en cas de coupure.

ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2608
25/11/2025 à 10h54
25/11/2025 à 10h54

Bonjour et merci pour vos premières réponses.

Ce qui m'intéresse c'est le système qui me prévient par SMS (ou autre moyen) en cas de coupure.

Mais je peux vous donner plus de précisions sur mon installation et ce qu'il se passe depuis peu 😊

Le compteur Linky ainsi que le disjoncteur fournis par Enedis se trouvent à environ 40m de ma maison dans un coffret plastique en limite de parcelle. Dans mon sous-sol j'ai un autre disjoncteur 500mA  (que j'appelle différentiel mais c'est peut-être pas le bon terme) juste avant le tableau électrique.

Pour refaire un petit historique des dernières évolutions :

Janvier 2025 : Chauffage + eau chaude par chaudière fioul - contrat 6KVA - disjoncteur en limite de parcelle et dans le sous-sol sont des 15-45A réglés sur 30A

28 janvier 2025 : Remplacement de la chaudière fioul par une PAC air/eau Atlantic IXTRA M 9kW dont la résistance d'appoint n'est pas activée pour le moment et d'un chauffe eau traditionnel Atlantic 300 litres.

Début février 2025 : le disjoncteur situé dans le sous-sol disjoncte 3 ou 4 fois en une semaine. Je m'aperçois sur le Linky qu'avec la PAC et le chauffe-eau les pics de consommation sont plus élevés et dépassent les 6KVA. J'appelle mon fournisseur d'énergie pour augmenter mon contrat. Après estimation, mon fournisseur d'énergie passe mon contrat à 9KVA qui devrait être suffisant par rapport à notre équipement et me conseille de passer le disjoncteur du sous-sol à 45A car 30A serait trop juste.

mi-février 2025 : Le disjoncteur en limite de parcelle disjoncte et ne veut plus tenir enclenché. J'appelle donc Enedis, un technicien vient et remplace le disjoncteur qui était HS par un modèle 30-60A qui correspondra mieux à notre nouvel usage (d'après lui). Les problèmes de coupure sont résolus sauf si on ne fait pas attention et qu'on met en marche par exemple le four, le sèche linge et que la PAC tourne et le chauffe-eau se met en marche aussi (pas de contrat HP/HC).

La semaine dernière : mon disjoncteur du sous-sol disjoncte lorsque la PAC et le sèche linge fonctionnent (peut-être le chauffe-eau s'est-il déclenché en même temps?). On a eu le souci 2 fois dans la journée puis une fois le lendemain.

J'en déduis, peut-être à tord, que c'est le puissance limitée à 45A du disjoncteur du sous-sol qui fait déclencher. En même temps je me demande si le problème ne pourrait pas venir du sèche linge puisque en écrivant cet historique, je m'aperçois qu'il est systématiquement utilisé lors des différentes coupures 🤔

Je vous joins des photos du disjoncteur du sous-sol, du tableau principal (à fusibles) et du tableau secondaire qui a été ajouté avec l'évolution des équipements (portail, PAC, etc).

Je précise que le chauffe-eau utilise l'alimentation qui servait à la chaudière et que je prévois dans un avenir plus ou moins proche de refaire ces deux tableaux en un seul avec disjoncteurs.

Images jointes :

IMG_20251125_103449.jpg IMG_20251125_103509.jpg IMG_20251125_103514.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10731
26/11/2025 à 13h30
26/11/2025 à 13h30

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2608
27/11/2025 à 20h17
27/11/2025 à 20h17

Bonjour,

Merci efred pour ta réponse. 

J'ai ajouté les photos du disjoncteur et de mes tableaux dans le message précédent 

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2467
28/11/2025 à 14h34
28/11/2025 à 14h34

Bonjour Nicolas,

 Juste une observation à vérifier 😀,  concernant l'ancien tableau avec porte fusible 20A qui doivent être des formats de 8,5 x 31,5 qui existent en tout calibre en industrie,  en domestique ils font 20 A . hors si les conducteurs sont en 2,5mm² ils doivent êtres protégés à 16 A maxi par fusibles et autorisé à 20A maxi par disjoncteur .

@+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1915
28/11/2025 à 15h26
28/11/2025 à 15h26

Bonjour

Oui, pour du 2,5mm2 , il faut utiliser des fusibles de calibre 16A 

En industriel, les porte-fusibles sont de taille standard  8,5X31 , et la personne responsable (électricien) y place des fusibles de calibre adéquat.

En domestique, les porte-fusibles sont de taille adéquate , en fonction du fusible utilisé : 32, 20, 16, 10
en fonction de la section du fil ( 6mm2, 4mm2, 2,5mm2, 1,5mm2) .
Ainsi, l'utilisateur (non électricien par principe) ne peut y insérer que le calibre adéquat) : 

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 435