Bonsoir,
Me revoilà avec une nouvelle question.
Je dois tirer les câbles pour l'installation d'une climatisation dans un lieu accueillant du publique.
Mon collègue me demande d'installer 2 boutons ou interrupteurs d'arrêt d'urgence à coté des 2 blocs extérieurs.
Je n'arrive pas à trouvé un schéma valable, auriez-vous par hasard quelques explications à me donner sur cette installation.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une bonne soirée
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
J'ai aussi trouvé cela, mais je ne comprends pas le branchement , les caractéristiques....
Je vais arrivé avec un 3G6 sur l'unité extérieure. J'ai vu qu'il y avait: des Interrupteur de proximité - 3P - 32 A / des Interrupteur de proximité - 4P neutre G - 25 A/ et beaucoup d'autres
En vous remerciant pour vos conseils
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
J'ai aussi trouvé cela, mais je ne comprends pas le branchement , les caractéristiques....
Je vais arrivé avec un 3G6 sur l'unité extérieure. J'ai vu qu'il y avait: des Interrupteur de proximité - 3P - 32 A / des Interrupteur de proximité - 4P neutre G - 25 A/ et beaucoup d'autres
En vous remerciant pour vos conseils
c'est quoi la puissance du groupe?
Tu arrive sur la coupure et tu pars sur le groupe, c'est simple, non?
@+
J'ai laissé les informations de l'unité extérieur sur le chantier....
Cela peut être simple pour certains et pour d'autres non .... en regardant la notice d'un legrand j'ai du mal à comprendre.
Merci quand même de votre aide
J'ai laissé les informations de l'unité extérieur sur le chantier....
Cela peut être simple pour certains et pour d'autres non .... en regardant la notice d'un legrand j'ai du mal à comprendre.
Merci quand même de votre aide
Sérieux, tu est élec pro ou pas? (tu dis avoir à le faire donc tu devrait être pro, ou alors GRAND débutant, ne pas hésiter à le dire, ne pas avoir honte de ça
C'est pas parcequ'on est pro que l'on connait tout..... je dois sûrement être un grand débutant.
Je ne connaissais pas le nom de l'appareillage et je voulais avoir des conseils c'est tout.
Merci encore, je vais me débrouiller.
C'est pas parcequ'on est pro que l'on connait tout..... je dois sûrement être un grand débutant.
Je ne connaissais pas le nom de l'appareillage et je voulais avoir des conseils c'est tout.
Merci encore, je vais me débrouiller.
Pro, mais depuis combien de temps?
Quel est ton job réel, ce sur quoi tu bosse habituellement?
Ne me demande pas grand chose en tertiaire, je ne saurais pas forcément répondre puisque je bosse habituellement en domestique.
salut
l'arrêt d'urgence est un simple inter bipolaire/tripolaire ou tetra suivant le modèle, donc 2/3 ou 4 entrées et autant en sortie, rien de bien compliqué même pour un amateur.
Pour ton cas avec du 3G 6 mm² un triphasé (même un bipolaire si tu en trouve un)32 A et que 2 contacts d'utilisés
Ces arrêts d'urgence de proximité sont bien obligatoires pour toutes machines tournantes, (ici les ventilos dans les groupes extérieurs)
Bonjour,
Perso, je monte du Socomec, très large gamme en inter de proximité.
Attention à l'éventuel besoin d'un contact additif si, par exemple, il y a une GTC / GTB.
Bonjour,
Merci pour votre aide.
C'est une clilm en monophasé. Un 3G6 pour l'alimenter avec un disjoncteur de 32 A
Donc je peux prendre ça :
https://www.materielelectrique.com/interrupteur-proximite-p-10922.html
Et je me sers que de 2 contacts (pour la phase et le neutre)
Je vous remercie d'avance.
Hello,
Je pense que tu peux le trouver moins cher.
@+
oui le prix est assez élevé, je suis d'accord.
Vous avez peut-être un site à me proposer pour le matériel électrique.
En vous remerciant par avance
oui le prix est assez élevé, je suis d'accord.
Vous avez peut-être un site à me proposer pour le matériel électrique.
En vous remerciant par avance
non, pas de site à donner
Je l'achète moins cher chez mon fournisseur et c'est "rare"
@+
Membres en ligne
Membre(s) : SamPirate
Visiteurs non identifiés : 110