Bricoleur du Dimanche

Puissance PAC et disjoncteur

Par Poisson46

avatar - Poisson46
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/12/2024 à 11h44
22/12/2024 à 11h44

Bonjour,
Je vais faire installer une pompe à chaleur AIR-EAU pour le chauffage de puissance 12KW en triphasé. La puissance absorbée est de 2.5 KW. Le fabricant recommande un disjoncteur tetra 25A avec un câble 5 x 2.5mm².

J'ai une question sur la protection de la PAC. Pourquoi on ne prend pas en compte la puissance absorbée de 2.5kw qui est la puissance réellement consommée (je crois), pour le choix du disjoncteur  ? Dans ce cas, une protection 4x16A suffirait largement, non ? 

Merci pour votre réponse

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9725
22/12/2024 à 12h07
22/12/2024 à 12h07

Bonjour

Le câble entre quoi et quoi ?

Je suppose que c'est celui entre le mur et la PAC

Car si vous voulez respecter la NF C15-100, avec un disjoncteur 25A il faudra mettre du 4² entre le tableau et la sortie de câble au mur.

25A semble effectivement surdimensionné. Peut être pour absorber le courant d'appel, auquel cas un courbe D serait plus pertinent.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Poisson46

avatar - Poisson46
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/12/2024 à 22h50
22/12/2024 à 22h50

Merci. Il s’agit du câble qui alimente le groupe extérieur de la PAC depuis le tableau électrique. Merci pour la précision sur la section de 4mm2 pour du 25A. 

J’ai une autre question sur la section du câble qui alimente mon tableau électrique principal. Mon disjoncteur de branchement en triphasé est de calibre 10-30A et mon compteur Linky est réglé sur une puissance de 12kva. Mon tableau électrique est situé a 25m du disjoncteur de branchement et il est alimenté par un câble 4x6mm2 ou 4x10mm2 (difficile d’être sûr de la section) en aluminium. 


Je pense que ce câble en aluminium (même en 4x10mm2) est un peu limite pour alimenter ma PAC et le reste de ma maison qui comporte les équipements suivants: four, plaques de cuisson, lave linge, 2 chauffe eau électriques, prises de courant classiques, éclairage et coffret piscine. Qu’en pensez-vous ? 

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9725
23/12/2024 à 06h27
23/12/2024 à 06h27

Bonjour

12kVA en tri c'est 20A par phase.

Votre câble suffira tant que vous n'augmentez pas la puissance d'abonnement.

D'ailleurs avec 20A par phase, cela confirme que le disjoncteur 25A est inutile (il n'a pas confondu avec du mono ? car 25A en tri c'est 17kW)


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Poisson46

avatar - Poisson46
Petit nouveau
Message(s) : 4
23/12/2024 à 12h14
23/12/2024 à 12h14

Bonjour,

Ok merci, j’ai compris pour le disjoncteur 20A de la PAC qui sera donc suffisant pour une puissance de 12kw en tri. 

Concernant la section du câble en aluminium de l’alimentation générale, (disons qu’il soit en 4x6mm2), vous pensez qu’il est suffisant pour un abonnement de 12kva, car d’après ce que j’ai lu, du câble alu en 6mm2 correspond à du 4mm2 cuivre ? 

Et si oui, l’abonnement de 12kva est il suffisant pour alimenter la PAC qui fait déjà 12kw + la consommation électrique de la maison ? 
Merci d’avance 

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9725
02/01/2025 à 15h31
02/01/2025 à 15h31

Bonjour

Pour 20A du 2,5² suffit. Par contre on n'utiliser pas du 4² pour une alimentation générale.

La norme actuelle avec un DB 10/30A c'est 10² cuivre ou 16² alu

12kW, c'est de la puissance absorbée ou de la puissance restituée ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 13