Bonjour,
Je reviens vers vous pour avoir des conseils, plus j avance dans le contrôle de mon installation électrique plus je me pose des questions qui restent sans réponses.
Mon compteur Linky abonnement 6kw le baco est en 45A et la sortie câble est de 10 mm2 voulant refaire l ancien compteur électrique pas d inter différentiel et disjoncteurs que sur la phase
Avec cette configuration je ne peux pas mettre d ID 63A car ils doivent être câblés en 16 mm2
A priori pas de ID 40A car baco en 45A
C est complexe pour monter mon coffret électrique, vraiment besoin de conseils.
De plus entre l ancien coffret du chauffage électrique et mon coffret de disjoncteur j ai un boitier avec plusieurs connexions
je ne peux pas mettre d ID 63A car ils doivent être câblés en 16 mm2
Je ne sais pas où vous avez vu cela ?
Aucun soucis pour mettre un ID 63A alimenté en 10² (voir annexe E du titre 10 de la NF C15-100), d'autant plus que votre DB vous limite à 45A
Merci pour tes conseils, effectivement le 16 mm2 est conseillé donc je peux avancer dans la mise aux normes de ma vieille installation. Sympa d avoir bénéficié de tes connaissances