Problème débit/pression d’eau

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
27/12/2016 à 11h20
27/12/2016 à 11h20
Bonjour,

J'ai une maison à étage + un petit appartement qui communique avec la maison. L'appartement se situe au niveau des garages et de l'étage du bas de la maison. Tout est équipé de radiateur à eau relié à la chaudière de la maison.
Cet appartement étant vide maintenant, j'ai décidé de couper l'eau des 3 radiateurs (par l'arrivée des radiateurs) et quelques jours après avoir fais cette manip, j'ai une pression/débit d'eau dans la maison qui est énorme (goute à goute au niveau de la chasse d'eau, tuyau de la douche qui gonfle etc) à avoir peur d'abimer certaines canalisations. J'ai donc remis l'eau des radiateurs de l'appartement mais rien ne change.

J'aurai aimé savoir comment réduire cette pression/débit ?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8359
27/12/2016 à 13h45
27/12/2016 à 13h45
Salut,
Le circuit d'eau des radiateurs n'a absolument rien à voir avec celui de l'eau des robinets de puisage. L'eau du chauffage est un circuit fermé qui traverse la chaudière avec un pression moyenne de 1,5 bar.
Pour sécuriser ton réseau d'eau sanitaire qui goutte il faut fermer l'arrivée d'eau principale, généralement au niveau du compteur.
S'il y a un réducteur de pression c'est là que tu pourras diminuer la pression.
Une photo de ces élément (compteur / réducteur) serait bienvenue.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
27/12/2016 à 17h52
27/12/2016 à 17h52
Salut,

Ah merci j'aurai appris quelque chose sur le circuit des radiateurs Sourire De mémoire, j'ai déjà coupé l'eau au niveau de l'arrivée générale et il n'y a pas de réducteur mais je vais revérifier et prendre des photos.

D’où pourrait venir cet écart de pression ? Est-ce dangereux pour les canalisations ? Ma chaudière est sur 1.8 bar
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
27/12/2016 à 18h33
27/12/2016 à 18h33
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 ",pour faire baisser la pression vous coupez le chauffage,et quand les radiateurs sont froid ,il faut ouvrir tout doucement la vidange du chauffage et guetter en même temps le mano de pression et arrivé à 1,5 bar vous refermez la vidange ,et vous remettez en route ,pour le reste voir les photos
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
03/01/2017 à 16h22
03/01/2017 à 16h22
Salut,

Voici 2 photos de l'arrivée d'eau.

@mimi03, la manip que tu me donnes pour baisser la pression, c'est pour la pression des radiateurs ou de l'eau sanitaire ?
Quand tu dis "il faut ouvrir tout doucement la vidange du chauffage", c'est la vidange des radiateurs ou de la chaudière ? car les radiateurs pas de problème mais la chaudière je sais pas ou elle se trouve.

Images jointes :

1.JPG 2.JPG
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
03/01/2017 à 20h57
03/01/2017 à 20h57
Re.
1'8 B,sur la chaudière ,pour ramener cette pression vous arrêtez la chaudière et,soit on vidange doucement à la chaudière ,ou le plus simple on peu par un radiateur ,vous coupez le chauffage puis on ouvre un purgeur et vide de l'eau jusqu'à ce que la pression soit à 1,5 bar ,le mieux un qui vide et l'autre qui regarde la pression jusqu'à soit bonne 1,5 .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
04/01/2017 à 09h06
04/01/2017 à 09h06
Salut,

Okay je vais essayer cette manip, est-ce gênant de la faire juste en purgeant les radiateurs et sans couper la chaudière ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
04/01/2017 à 10h37
04/01/2017 à 10h37
Re.
Il faudra couper la chaudière bien sur ,et si vous avez baissé de trop ,pour remettre de l'eau il faudra attendre que la chaudière baisse en température pour éviter un choc thermique .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
04/01/2017 à 14h56
04/01/2017 à 14h56
Re,

Okay merci donc :

1) couper la chaudière
2) attendre que les radiateurs soient froids
3) purger un radiateurs jusqu’à 1.5B sur la chaudière
4) rallumer la chaudière
ou créer un compte pour participer

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
05/01/2017 à 15h54
05/01/2017 à 15h54
Salut,

J'ai remis la pression de la chaudière à 1.5B mais toujours autant de pression.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
05/01/2017 à 21h40
05/01/2017 à 21h40
yonce a écrit :

Salut,

Voici 2 photos de l'arrivée d'eau.

@mimi03, la manip que tu me donnes pour baisser la pression, c'est pour la pression des radiateurs ou de l'eau sanitaire ?
Quand tu dis "il faut ouvrir tout doucement la vidange du chauffage", c'est la vidange des radiateurs ou de la chaudière ? car les radiateurs pas de problème mais la chaudière je sais pas ou elle se trouve.

bonjour
quand vous lisez un poste je crois que vous ne le comprenez pas vu que ce poste vous écrit que le circuit chauffage n intervient en aucun cas sur la pression d eaux du sanitaire .ok
maintenant votre 2 ieme photo nous montre un réducteur de pression qui a déjà bien vécu penser a le remplacer pour un nouveau avec un manométre et vous aurai la solution a votre problème Top ! Oui Je plussoie vigoureusement !


salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
06/01/2017 à 09h22
06/01/2017 à 09h22
Salut,

Merci je pensais bien comme ça c'est pour ça que j'ai posé cette question :
"@mimi03, la manip que tu me donnes pour baisser la pression, c'est pour la pression des radiateurs ou de l'eau sanitaire ?"

Mais comme personne n'a répondu j'ai eu un gros doute Sourire

Merci de m'apprendre que j'ai un réducteur. Je vais faire appel à un plombier pour le remplacer mais j'aimerai savoir ou il se trouve vraiment car sur la photo 2 je vois plusieurs raccord et si je peux essayer de le régler malgré qu'il est comme vous dite pas mal d'années Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Dudule3

avatar - Dudule3
Petit nouveau
Message(s) : 7
08/01/2017 à 21h05
08/01/2017 à 21h05
Bonjour a tous et bonne année Tout petit nouveau sur le site et sans expérience aucune sur les forum je me lance Si je comprend bien ce n'est pas un PB de débit mais il y aurais un échange de pression entre le circuit de l'eau sanitaire et le circuit du chauffage central? Vous avez a plusieurs fois diminuer la pression du circuit de chauffage a 1.5 Bar et elle se retrouve au bout de x temps a une pression bien supérieure ou équivalente a la pression du circuit sanitaire qui est en principe aux alentours de 4 Bars. Donc il y a communication entre les deux circuits première possibilités le petit robinet de remplissage du circuit de chauffage est Mal fermé ou il fuit. Ou plus grave fuite dans la chaudière entre le ballon d'eau chaude( en principe circuit chauffage) et le serpentin du deuxième circuit? (circuit sanitaire). Peut Etre aussi revoir les modification que vous avez effectuées au niveau de la deuxième maison puisque les PB sont apparus a ce moment la Pour la pression du circuit Chauffage, pour ma part je ne dépasse jamais 1 Bar car avec une pression supérieure le ballon d"expansion gonflé a 0.8 Bar(a contrôler tous les ans) ne peut plus jouer son rôle et c'est tout le circuit qui en supporte les conséquences. Pour le circuit sanitaire 4 Bars est une pression normale si vous la diminuez par le régulateur de pression vous risquez de ne plus avoir de pression au 1er étage (pression atmosphérique). Je reste a votre disposition et vous souhaite bon courage.

ABC
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yonce

avatar - yonce
Bricoleur
Message(s) : 52
09/01/2017 à 10h52
09/01/2017 à 10h52
Bonjour,

Non je n'ai pas diminué plusieurs fois la pression du circuit et elle se retrouve jamais à 4B. Le max que je suis monté c'est 1.8B.
ou créer un compte pour participer

Par Dudule3

avatar - Dudule3
Petit nouveau
Message(s) : 7
18/01/2017 à 16h14
18/01/2017 à 16h14
Bonjour Ton message du 27/12/2016 je lis: j'ai une pression/débit d'eau dans la maison qui est énorme (goute à goute au niveau de la chasse d'eau, tuyau de la douche qui gonfle etc) Ce circuit est bien sur le sanitaire et non le chauffage alors pourquoi le tube de douche gonfle, il est en quelle matière? de toute façon il devrais supporter les 4 B ou il faut le changer. Ou voir le regulateur de pression. Bon courage