Bricoleur du Dimanche

Pression gonflage vase expansion Chaudière gaz Frisquet

Par loscar

avatar - loscar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 25
18/04/2024 à 08h18
18/04/2024 à 08h18

Bonjour,
j'ai la pression de la chaudière qui monte jusqu'à 2.5bar en mode chauffage et redescendant à 0.5 chauffage éteint

peut-être problème vase d'expansion

quelle pression je devrais avoir dans le vase

merci de votre aide

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2302
18/04/2024 à 10h27
18/04/2024 à 10h27

Bonjour,

Votre analyse est bonne .

le vase d'expansion n'a plus d'air dedans , la membrane est peut-être percée . Pour vérifier lorsque vous faite l'appoint d'eau appuyez sur la valve pour voir, si de l'eau sort cela indique que la membrane est percée . 

Pour faire l'appoint d'air dans le vase il faut que le circuit de chauffage soit à 0 bar ensuite gonfler à environ 0,9 bar d'air  et ensuite faire l'appoint d'eau à 1.5 bar .

@+

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
19/04/2024 à 17h38
19/04/2024 à 17h38

bonjour , 

0.2b de difference entre vase et installation , si 0.9 , install a 1.1 voir 1.2b

a+

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Nico734

Visiteurs non identifiés : 65