Bonjour,
j'ai la pression de la chaudière qui monte jusqu'à 2.5bar en mode chauffage et redescendant à 0.5 chauffage éteint
peut-être problème vase d'expansion
quelle pression je devrais avoir dans le vase
merci de votre aide
Bonjour,
Votre analyse est bonne .
le vase d'expansion n'a plus d'air dedans , la membrane est peut-être percée . Pour vérifier lorsque vous faite l'appoint d'eau appuyez sur la valve pour voir, si de l'eau sort cela indique que la membrane est percée .
Pour faire l'appoint d'air dans le vase il faut que le circuit de chauffage soit à 0 bar ensuite gonfler à environ 0,9 bar d'air et ensuite faire l'appoint d'eau à 1.5 bar .
@+
bonjour ,
0.2b de difference entre vase et installation , si 0.9 , install a 1.1 voir 1.2b
a+
Membres en ligne
Membre(s) : Nico734
Visiteurs non identifiés : 65