Bonjour
Votre mur actuel doit avoir un coefficient K (Ru) de 1.3 ce qui, pour une différence de 25° entre intérieur et extérieur, amène une déperdition de 32 W/m2.
Si vous posez du 40+10, vous perdez grosso-modo, 6 cm du fait de l'épaisseur du plot colle, et vous descendez votre déperdition à 14 W/m2
Si vous posez du 60+10, vous perdez grosso-modo, 8 cm du fait de l'épaisseur du plot colle, et vous descendez votre déperdition à 11 W/m2
En fonction de la surface traitée vous pouvez estimer votre économie.
Perso, je choisirais du 40+10. Mais... C'est vous qui voyez...
A+