J'ai 4 prises individuelles à installer une pour le congélo une pour le frigo une pour la machine à laver et une autre pour le micro onde toutes situés au même endroit. Chacune d'elles va être reliés par une phase et un neutre au compteur mais la question que je me pose est de savoir si il faut pour chaque prises isoler avec une terre ou si une seule et même terre peut être utiliser pour les 4 prises. Sachant que tout les fils vont être amenés au compteur par une seule et même gaine cela m'éviterais d'avoir 12 fils au lieu de 9 ! Sinon quels sont les risques je suis débutant en électricité ? Merci à vous
Cordialement
Bonjour
L'usage est de mettre une terre par circuit (par disjoncteur)
Néanmoins la norme autorise d'avoir une terre commune à plusieurs circuits :
"242.1 conducteur de protection (PE)
…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."
A noter que pour congelo, frigo et micro-onde, vous pouvez mettre des fils en 1,5² (mais 2,5² obligatoire pour le lave-linge).