Bonjour à toutes et tous,
Je cherche une information concernant la VMC double flux, avant son achat définitif, mais je n'arrive pas à trouver la réponse exacte à ma question, et les vendeurs que je côtoie ne sont que des vendeurs, pas des spécialistes de cette machine .
Je sais que la VMC double flux prend l'air intérieur vicié pour le rejeter dehors, et en même temps elle prend l'air extérieur "propre" pour l'insuffler dans la maison.
Je sais aussi que l'échangeur thermique permet, en hiver, de récupérer les calories de l'air sortant pour réchauffer l'air froid entrant. Le by-pass sert l'été pour faire rentrer l'air frais extérieur sans le chauffer avec l'air chaud vicié intérieur.
Mais il y a une situation que je ne trouve expliquée nulle part: Pendant l'été, si on n'active pas le by-pass, et si l'air vicié pris par la VMC est plus frais que l'air extérieur, est-ce que l'échangeur thermique "rafraichira" l'air entrant? ou est-ce que cela pourrait créer de la condensation dans la VMC, comme quand on fait passer de l'eau froide dans un radiateur hydraulique en été? Ou elle se contentera de faire rentrer l'air chaud extérieur comme si le by-pass était activé?
J'espère que cette question n'est pas trop saugrenue et qu'elle est compréhensible.
Merci aux personnes qui pourront m'éclairer à ce sujet-là.
Bonne journée!
bonjour ; en effet qui dit échange de chaleur dit condensation donc entretien annuel de la vmc......
perso a ce jour ce gadget est in amortissable ; vu le prix d achat , celui de la pose et bien sur de l entretien (la je parle en tant que pro )
pour repondre ; ce n est qu une vmc pas un rafraichisseur ni une clim;
si deja clim dans la maison ; l air entrant sera plus chaud que l air sortant = surconsomation elec +condensation
apres si pas de clim ; bah pas d échange de chaleur donc pas de condensation ( pas de condensation sur quelques degrés d écart
a savoir aussi que lorsque nous respirons nous émettons environ 15l d eau par jour par personne dans une maison donc y aura toujours de la condensation d ou l importance du renouvellement d air
a+
Bonjour et merci beaucoup Titi116 pour cette réponse.
Il n'y a pas de clim d'installée dans la maison et j'ai bien conscience qu'une VMC n'en est pas une non plus . C'est juste qu'en été, dans la cuisine et la buanderie, il fait toujours plus frais que dans les autres pièces, genre 25° au lieu de 30° dans les chambres et 40° dehors. Et vu que c'est l'air vicié de ces pièces qui sera aspiré, cela m'a fait poser la question.
Donc si l'échangeur thermique ne fonctionne que pour le réchauffage de l'air entrant, durant les chaudes journées d'été, il vaut mieux couper la VMC pour ne pas faire rentrer l'air chaud et l'allumer quand les températures baissent pendant la nuit? ou y a t-il une solution/astuce pour cette situation précise?
Merci encore et bonne journée
bonjour, votre souci est de savoir si l'air de la maison lorsqu'il est plus froid que l'air ext, rafraîchira l'air ext entrant ???
Alors, là vous chipotez, ce sera tellement faible que le jeu n'en vaut pas la chandelle, en plus si l'air intérieur est plus frais par temps chaud, ça ne durera pas longtemps.
Là, on coupe les cheveux en 4.