Bricoleur du Dimanche

Double interrupteur câblé avec 4 files (1 rouge 3 violets)

Par oliv2831

avatar - oliv2831
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/12/2025 à 10h48
01/12/2025 à 10h48

Bonjour,

J'habite une maison neuve construite en 1995.
J'ai un double interrupteur Arnould d'origine qui commande l'éclairage de 2 plafonniers (1 intérieur, 1 extérieur au dessus de la porte d'entrée).
Dans la gaine qui part de ce double interrupteur vers le tableau, j'observe la présence de 4 câbles (1 rouge et 3 violets).

J'observe que ces 4 câbles sont tous connectés au double interrupteur.

Je n'arrive pas à imaginer pour quelle raison j'ai 3 câbles violets connectés. Avez-vous une explication ?

Pour moi, un double interrupteur implique deux retours lampes donc deux câbles violets, pas trois. Si le constructeur avait voulu pérenniser le câblage en mettant un câble supplémentaire, pourquoi en choisir un en violet et pourquoi le fixer à l'interrupteur ?

Slts

Images jointes :

20251129_155848.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3616
01/12/2025 à 12h35
01/12/2025 à 12h35

Bonjour,

N'y aurait-il pas un va et vient (allumage avec 2 points de commande) pour l'une des lampes ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9843
01/12/2025 à 14h26
01/12/2025 à 14h26

Bonsoir

Sur votre photo, on voit 1 rouge, 2 violets, 1 marron.

Cela ne colle pas avec votre description

Au vue de la photo, je dirais qu'un point de commande est utilisé en inter simple et l'autre en va et vient.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2473
01/12/2025 à 15h00
01/12/2025 à 15h00

Bonjour ,

 Même réponse,  deux violets (navettes)  pour le va et vient de la lampe intérieur , et un marron pour la lampe extérieur . le rouge ( phase ) pontée sur chaque borne commune des deux va et vient.

@+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par oliv2831

avatar - oliv2831
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/12/2025 à 18h00
01/12/2025 à 18h00

Vous avez raison: avec l'obscurité ambiante (et la peinture), le fil marron m'avait semblé être violet. Pourtant, la photo est sans équivoque.

Maintenant, je comprends mieux et je pense avoir enfin compris le câblage.

Merci à tous pour vos réponses "éclairantes" ;-)