Bonjour,
J'habite une maison neuve construite en 1995.
J'ai un double interrupteur Arnould d'origine qui commande l'éclairage de 2 plafonniers (1 intérieur, 1 extérieur au dessus de la porte d'entrée).
Dans la gaine qui part de ce double interrupteur vers le tableau, j'observe la présence de 4 câbles (1 rouge et 3 violets).
J'observe que ces 4 câbles sont tous connectés au double interrupteur.
Je n'arrive pas à imaginer pour quelle raison j'ai 3 câbles violets connectés. Avez-vous une explication ?
Pour moi, un double interrupteur implique deux retours lampes donc deux câbles violets, pas trois. Si le constructeur avait voulu pérenniser le câblage en mettant un câble supplémentaire, pourquoi en choisir un en violet et pourquoi le fixer à l'interrupteur ?
Slts
Bonjour,
N'y aurait-il pas un va et vient (allumage avec 2 points de commande) pour l'une des lampes ?
Bonsoir
Sur votre photo, on voit 1 rouge, 2 violets, 1 marron.
Cela ne colle pas avec votre description
Au vue de la photo, je dirais qu'un point de commande est utilisé en inter simple et l'autre en va et vient.
Bonjour ,
Même réponse, deux violets (navettes) pour le va et vient de la lampe intérieur , et un marron pour la lampe extérieur . le rouge ( phase ) pontée sur chaque borne commune des deux va et vient.
@+
Vous avez raison: avec l'obscurité ambiante (et la peinture), le fil marron m'avait semblé être violet. Pourtant, la photo est sans équivoque.
Maintenant, je comprends mieux et je pense avoir enfin compris le câblage.