Bricoleur du Dimanche

Problème de clim réversible Sanyo SAP-KRV123EH

Par Cema

avatar - Cema
Petit nouveau
Message(s) : 6
10/12/2013 à 08h39
10/12/2013 à 08h39
Bonjour à tous! Petit nouveau sur le forum, j'espère que quelqu'un pourra m'aider pour solutionner un problème que je rencontre avec ma clim réversible, modèle Sanyo SAP-KRV123EH, je deviens dingue! Mon amie et moi avons acheté une petite maison en août dernier dans laquelle est installée la fameuse clim. On l'a mise à tourner dès octobre, et évidemment beaucoup plus depuis novembre, c'est génial! Ça chauffe vite, bien, bref rien à dire. Seulement il y a deux semaines, du jour au lendemain, plus de chauffage! La clim est pourtant allumée, elle ventile, mais de l'air frais. Le coyant lumineux rouge qui normalement est fixé pendant la chauffe, reste rouge mais clignote sans arrêt... Samedi, j'ai ouvert le coffre du ventilo extérieur voir si le jus arrivait (je n'entendais pas le ventilo tourner, je me suis dis que logiquement le souci venait de là). A peine ai-je mis le tournevis testeur qu'il s'est remis à tourner, 2 minutes après le voyant rouge repassait fixe, et on avait enfin de l'air chaud... 3 minutes avant que ça refasse pareil! Bref, ça me rend dingue, il fait un froid de canard et impossible de se chauffer, heureusement qu'on a la cheminée... D'avance, merci à tous de votre aide. Bonnes fêtes de fin d'année! Cema
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/12/2013 à 19h24
10/12/2013 à 19h24
Bonsoir les amis,


Je pense plus à un faux contact électrique à priori mais il faut une confirmation ..

En coupant l'alimentation électrique, tu dois pouvoir serrer les connexions sur les bornes électriques de ton climatiseur ..

Si jamais le problème se poursuit, nous aviserons avec une recherche plus approfondie ..

Prépares à tout hasard des photos et une documentation technique ..Merci

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
11/12/2013 à 07h14
11/12/2013 à 07h14
Bonjour
On dirait une mise en sécurité basse pression, souvent à cause d'une température extérieure trop froide pour certaine PAC voir la doc technique complète de cet appareil
sinon il se peu qu'il y est une micro fuite, là seul un professionnel pourra intervenir sur le circuit frigorifique
ou créer un compte pour participer

Par Cema

avatar - Cema
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/12/2013 à 23h41
11/12/2013 à 23h41
Bonsoir, Merci de votre aide. Je vais jeter un œil à cela dès samedi. Je resserrerai donc les différentes cosses du ventilo extérieurs dans un premier temps, en espérant que ça ne soit pas une fuite... Triste Pour les photos, que puis-je prendre comme clichés qui pourraient vous "aider" dans vos diagnostics? Encore une fois merci, j'espère que le problème n'est qu'electrique ça simplifierai les choses...!!! Cdlt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Cema

avatar - Cema
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/12/2013 à 23h48
11/12/2013 à 23h48
Pour ce qui est de la mise en sécu en cas de froid intense, j'y ai effectivement pensé, mais lors du premier souci rencontré il ne faisait pas bien froid dehors (5-10 degrés) tandis que la clim peut à priori s'activer jusqu'à -8 je crois (avec une perte d'efficacité certes). Dans les manuels que j'ai pu trouver sur le net, il apparaît comme anomalie que le voyant clignotant rouge pourrait correspondre à un mode de "defrosting", seulement le mode devrait s'arrêter une fois on opération finalisée (je doute qu'il faille plus d'une heure pour décongeler une tuyauterie qui ne l n'est d'ailleurs probablement pas), hors là le voyant clignotant ne s'arrête jamais (sauf pendant le miracle de 5 minutes qui est intervenu au moment où je tester l'alimentation du ventilo extérieur et que celui ci c'est relancé une fois le tournevis testeur dans les cosses...). Je me rassure en écrivant cela en me disant que c'est "forcément" un problème de électrique au niveau du ventilo extérieur, désolé :p Bref, je vous tiens au courant! Sourire
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/12/2013 à 07h13
12/12/2013 à 07h13
Cema a écrit :



Je me rassure en écrivant cela en me disant que c'est "forcément" un problème de électrique au niveau du ventilo extérieur, désolé :p

Bref, je vous tiens au courant! Sourire


Bonjour
je te le souhaite, ce sera plus simple.
ou créer un compte pour participer

Par Cema

avatar - Cema
Petit nouveau
Message(s) : 6
17/12/2013 à 13h04
17/12/2013 à 13h04
Bon bah j'ai bien resserré les cosses ce weekend mais ça n'a rien donné... La clim fait un petit bruit toutes les 5-10 minutes "clac.... Tac tac tac tac", comme si on essaye de démarrer une auto qui ne veut pas... Comme si elle essayait de lancer son moteur quoi mais que quelque chose ne voulait pas... Je doit contacter un frigoriste du coup pour une intervention, ça ne m'enchante pas des masses... Est ce possible que ce soit par exemple juste le gaz a recharger? Ou bien est ce que cela peut il aussi venir de la carte? Bonnes fêtes de fin d'année!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/12/2013 à 16h18
17/12/2013 à 16h18
Salut
seule une intervention avec des appareils de mesures peut indiquer si cela vient de la carte ou du circuit frigorifique;
IMPOSSIBLE à dire comme ça derrière un écran.
ou créer un compte pour participer

Par Cema

avatar - Cema
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/12/2013 à 15h31
18/12/2013 à 15h31
Hello! Je m'en doutais, j'ai donc pris soin de noter le numéro d'un frigoriste à 10km de chez moi que je dois contacter. J'espère qu'il pourra me solutionner tout ça! Merci à vous tous, je ne manquerai pas de vous tenir informés une fois le diagnostic fait. Bye
ou créer un compte pour participer

Par Cema

avatar - Cema
Petit nouveau
Message(s) : 6
07/03/2014 à 13h48
07/03/2014 à 13h48
Bon et bien problème résolu, après le changement des deux sondes internes, tout fonctionne de nouveau au poil Sourire Merci à la société Savelys, deux interventions (un diagnostic et une intervention), et super sympas en plus.