Bricoleur du Dimanche

Ajouter un inter diff HPI en milieu de rangée

Par Lolo 78

avatar - Lolo 78
Petit nouveau
Message(s) : 1
13/08/2016 à 17h35
13/08/2016 à 17h35
Bonjour, je compte ajouter un inter diff type HPI dans mon tableau LEGRAND existant. Je devrais le placer au milieu d'une rangée faute de place. Est-ce que je peux le raccorder aux bornes à vis de mon peigne vertical ? Si oui quelle section de fil dois-je utiliser ? Enfin faut-il préférer pour cet inter diff un bornier auto ou à vis sachant que le disjoncteur 20A du congélateur sera en auto? Merci d'avance pour vos réponses. Bien Cdt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9765
13/08/2016 à 18h06
13/08/2016 à 18h06
Bonjour

Vous pouvez vous repiquer sur le peigne vertical s'il y a des bornes de libre

- 4mm2 mini si c'est un 25A
- 10mm2 mini si c'est un 40A

S'il est peignable, vous pouvez prendre auto ou à vis, mais autant être logique et prendre auto si votre disjoncteur est auto.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 47