Alarme de type 3 ERP 5eme catégorie

Alarme de type 3 ERP 5eme catégorie

avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 44
le 24/10/2021 à 17h48

Bonjour,


Je vais réaliser une installations dans une ERP de 5eme catégorie de type U d'une surface totale de 65m2 je vais donc installer des BAES au endroit prévu par la norme, mais d'après la norme il n'y a pas besoin de bloc anti panique vu que c'est une ERP de 5ème catégorie (et donc moins de 100 personnes), ai-je correctement interprété la norme ?

Et pour ce qui est de l'alarme incendie, elle sera de type 3 si je me suis bien renseigné, et donc elle contiendra : 1 BAAS relié sur 3 déclencheurs manuels ( 1 a chaque entrée et sortie) manque t'il des éléments ?

Je précise que le consuel va passer, est ce que l'organisme regarde t'il ces éléments de sécurité ou va t'il juste contrôler la NFC15-100 comme dans une maison d'habitation classique ?

En vous remerciant d'avance.

Bonne soirée.

Cdlt


Ok
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

avatar - Irinabricola
Petite nouvelle
Message(s) : 4
le 30/10/2021 à 10h39

Bonjour,

Le Consuel ne passe pas pour les ERP, vous devez faire appel à un bureau de controle qui validera votre installation. Il vous confirmer pour votre alarme et BAES.

 

Bon courage,


ou créer un compte pour participer à la conversation.