Bonjour,
Je vais réaliser une installations dans une ERP de 5eme catégorie de type U d'une surface totale de 65m2 je vais donc installer des BAES au endroit prévu par la norme, mais d'après la norme il n'y a pas besoin de bloc anti panique vu que c'est une ERP de 5ème catégorie (et donc moins de 100 personnes), ai-je correctement interprété la norme ?
Et pour ce qui est de l'alarme incendie, elle sera de type 3 si je me suis bien renseigné, et donc elle contiendra : 1 BAAS relié sur 3 déclencheurs manuels ( 1 a chaque entrée et sortie) manque t'il des éléments ?
Je précise que le consuel va passer, est ce que l'organisme regarde t'il ces éléments de sécurité ou va t'il juste contrôler la NFC15-100 comme dans une maison d'habitation classique ?
En vous remerciant d'avance.
Bonne soirée.
Cdlt
Bonjour,
Le Consuel ne passe pas pour les ERP, vous devez faire appel à un bureau de controle qui validera votre installation. Il vous confirmer pour votre alarme et BAES.
Bon courage,