Bricoleur du Dimanche

Bonjour bonsoir - page 2

Par Pint08

avatar - Pint08
Petit nouveau
Message(s) : 8
25/10/2019 à 20h34
25/10/2019 à 20h34
Bonjour. J’ai recu le rapport consuel et je ne comprends pas les choses a revoir !! Si vous pouviez m’aider. Merci d’avance Mise en œuvre : Æ 28 : Les conducteurs de phase (commandes d'éclairages) (toutes pièces visitées) de couleur inappropriée (bleue) . Æ 39 : Absence de la continuité de la protection mécanique des conducteurs à la pénétration dans le tableau (conducducteurs sans protection mécanique entre le TGBT et la platine de la coupure générale). Prot. Surintensités : Æ 18 : Calibre (DB 15/45A) de la protection contre les surintensités du circuit (alimentation tableau électrique) inadapté par rapport à la section (6 mm2) des conducteurs (liaison coupure générale /TGBT).

Pint08
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
25/10/2019 à 20h53
25/10/2019 à 20h53
Bonsoir

28/ Cela ne pose pas de problème de sécurité, sauf pour quelqu'un qui dépannerait l'installation et qui pourrait confondre phase et neutre vu que les couleurs normatives ne sont pas respectées.
En gros installation bordélique mais pas essentiel
Si en plus ce sont des câbles, c'est conforme à la norme

39/ Je pense que les fils qui arrivent du disjoncteur EDF et qui entrent dans le tableau électrique sont mal protégé à l'endroit de la pénétration.
Il faudrait voir, mais il suffit peut être de mettre un bout de gaine ou de goulotte pour améliorer cela.

40/ Avec un disjoncteur 15/45A il faut que les fils qui sortent du disjoncteur EDF et qui alimentent le tableau soient en 10mm².
Tant que vous avez un abonnement 3kVA ou 6 kVA, cela ne pose pas de problème.
Mais si vous avez un abonnement 9kVA, il y a risque d'échauffement des fils, voire d'incendie.
Il faut dans ce cas changer les fils. Plus ou moins facile à faire suivant cheminement des fils.

Pour les 2 derniers point des photos pourraient aider à affiner les conseils.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Pint08

avatar - Pint08
Petit nouveau
Message(s) : 8
25/10/2019 à 23h29
25/10/2019 à 23h29
Pour le 28, En fait mes interrupteurs sont alimentés par des cables r2v plus un fil violet. Le rouge et le violet alimente l’interrupteur. Le vert et le bleu ne servent pas. Pour le 39, Effectivement la gaine du cable edf est coupé pile au niveau de l’entrée en gtl. Pour le 18, Je dois passer en 10mm2 si j’ai bien compris. Merci bcp.

Pint08
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
25/10/2019 à 23h31
25/10/2019 à 23h31
28/ C'est donc conforme et le contrôleur n'est pas compétent

39/ Voir comment vous pouvez protéger cela un peu mieux afin de rendre les fils inaccessibles.

18/ Si votre abonnement est de 9kVA oui, sinon ce n'est primordial.


Mais tableau a l'air récent et ce sont des points de détail qui, même s'ils sont problématiques, n'indiquent pas une installation globalement mauvaise.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/10/2019 à 19h30
28/10/2019 à 19h30
Bonsoir

Les différents couvercles (DB, goulotte...) étaient mis lors du passage du consuel ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Pint08

avatar - Pint08
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/10/2019 à 20h30
28/10/2019 à 20h30
Oui tout etaient en place, c'est l'inspecteur qui a tout enlevé .

Pint08
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/10/2019 à 20h55
28/10/2019 à 20h55
Branchement je ne vois pas bien où il y des fils sans protection mécanique

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Pint08

avatar - Pint08
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/10/2019 à 21h08
28/10/2019 à 21h08
ok on verra bien a la 3eme visite! Merci pour vos réponses

Pint08
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/10/2019 à 23h08
28/10/2019 à 23h08
Cela pourrait être vos fils en sortie du disjoncteur de branchement qui ont des marques de pinces et où du fil dénudé est apparent Confus

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
29/10/2019 à 07h53
29/10/2019 à 07h53
salut
on voit trois fils de 16 mm² dans une goulotte mais pas la pénétration photo 7376
un espace trop important entre couvercle goulotte et tableau, là ou il y a des fils, il faut que les couvercles passent dessous les tableaux
cela ne concerne pas les câbles, sauf photo 73 76 ou câbles et fils semblent mélangé donc couvercle passant sous tableau
la pénétration en bas de goulotte du câble enedis doit poser problème sauf si cornet d'épanouissement goulotte
ou créer un compte pour participer

Par Pint08

avatar - Pint08
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/11/2019 à 22h04
28/11/2019 à 22h04
Consuel validé, c'etait bien l'espace entre les tableaux! Mais maintenant que j'ai l'electricité, je n'ai que la rangée 1 et 4 qui fonctionne . comprends pas, merci pour votre aide . https://image.noelshack.com/fichiers/2019/48/4/1574974750-thumbnail-img-7495.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2019/48/4/1574974750-thumbnail-img-7496.jpg

Pint08
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
29/11/2019 à 02h54
29/11/2019 à 02h54
salut
il y a plusieurs grosses erreurs
il te manque les liaisons entre inter diff et disjoncteur
tu as 2 sortes d'inter diff=
un avec sortie par le haut et liaison directe par les barrettes de couplages
et 3 avec sortie par le bas, là y a pas de liaison entre la sortie basse et les barrettes de couplages

il y a même le neutre distribué en direct mais en phase sur les 3 rangées avec ID sortie par le bas, les inters diff ne coupe pas le neutre et sont donc non opérationnels

pour moi au vu des photos il n'y a que la 1° rangée qui fonctionne
les 3 autres sont à reprendre, en modifiant la barrette neutre et en faisant des liaisons filaires entre le bas des ID et les barrettes à condition que le haut des disjoncteurs le permettent ce qui m’étonnerais vu que ce sont des raccords sans vis automatiques et qu'il ne peut pas se brancher dessus 1 barrette + une borne

j'ai bien peur que tu soit obligé de remplacer les 3 inters différentiels avec sortie basse à vis par des sorties hautes automatiques ou du moins le 1° disjoncteur de chaque rangées par un à serrage vis et de remplacer aussi les barrettes trop courtes


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
29/11/2019 à 07h33
29/11/2019 à 07h33
Salut

Pas forcément obligé de remplacer les 3 interrupteurs différentiels 63A du bas.
Et en plus cela obligerait à changer le peigne vertical.

Soit on utilise un module de raccordement par peigne :
https://elec44.fr/divers-modulaire/10045-module-raccord-par-peigne-dx-tte-de-groupe-borne-auto-2p-jusqu-63-a-406300-3245064063005.html

Soit on fait une liaison filaire depuis le bas de l'ID avec un cordon de repiquage qu'on coupe à une extrémité :
https://elec44.fr/peignes-cordons-et-borniers/6861-legrand-cordon-de-repiquage-connexion-auto-section-2x10-mm-63-a-rf-404927-3245064049276.html?

Soit on utilise fait une liaison filaire depuis le bas de l'ID avec du 10² ou 16² et une borne de raccordement adaptée :
https://www.123elec.com/legrand-borne-de-raccordement-a-connexion-auto-section-4-a-25mm-405207.html

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
29/11/2019 à 07h54
29/11/2019 à 07h54
salut
la meilleure solution c'est d'utiliser ceci, module que j'ai zappé
Legrand - Module raccord par peigne DX tête de groupe - borne auto - 2P jusqu'à 63 A - Réf : 406300
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
29/11/2019 à 07h57
29/11/2019 à 07h57
Oui c'est le plus pratique.

Cela prend un module de plus, mais il a de la place.

Mais c'est dommage de ne pas tout avoir acheté les ID comme les celui de la 1ère ligne

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Voir aussi

Forums

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 84