Bricoleur du Dimanche

Cumulus, résistance sur thermostat ?

Par rtruckm

avatar - rtruckm
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/01/2021 à 11h36
11/01/2021 à 11h36

Bonjour, j'ai mon cumulus qui ne donne plus d'eau chaude lorsque l'on prend une douche. Il y a également un problème de pression. J'ai pensé à un problème de thermostat. J'ai vérifié, et il y a quelque chose d'étonnant, une petit résistance accroché sur le boitier du thermostat. Je vous joins une photo:

https://ibb.co/DMdZNTK

Qu'est-ce que vient faire cette résistance sur le boitier du thermostat? Sur aucune vidéo de changement de changement de thermostat je n'ai vu ça. D'après vous qu'est-ce que c'est?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
11/01/2021 à 18h47
11/01/2021 à 18h47

Bonjour je ne suis pas expert en chauffe eau mais déjà la pression n'a rien à voir avec le thermostat ceci est un autre probleme; ensuite si ton chauffe eau est équipé d'un thermostat electronique la résistance que tu vois est tt a fait possible? tu peux tjs démonter le boitier et testé avec un seche cheveu ou un decapeur thermique , si le relais déclenche bien !!!

ou créer un compte pour participer

Par rtruckm

avatar - rtruckm
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/01/2021 à 21h05
11/01/2021 à 21h05
Billy86 a écrit :

Bonjour je ne suis pas expert en chauffe eau mais déjà la pression n'a rien à voir avec le thermostat ceci est un autre probleme; ensuite si ton chauffe eau est équipé d'un thermostat electronique la résistance que tu vois est tt a fait possible? tu peux tjs démonter le boitier et testé avec un seche cheveu ou un decapeur thermique , si le relais déclenche bien !!!

 Le problème c'est que justement le thermostat n'a pas l'air démontable sans enlever la platine avec les vis. Et si on enlève la platine avec la vis sans avoir vidangé l'eau tu as l'eau bouillante qui te tombe dessus. Et deuxième chose, le thermostat reste un peu chaud après avoir éteint le compteur. Donc je ne sais pas si il y a encore du courant qui passe? Et la résistance que l'on peut voir sur la photo, je ne vois pas à quoi elle servirait... Si je ne dis pas de bêtise, le rôle d'une résistance c'est d'abaisser la tension électrique... Mais une résistance placé sur la sonde du thermostat ça a l'air quand même bizarre.

Au sujet de la pression d'eau, ah, tu crois que ça peut venir d'où?

ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
12/01/2021 à 11h20
12/01/2021 à 11h20

Bonjour, si tu coupes le disjoncteur de ton chauffe eau, il n'y a plus aucun risque, néanmoins assure toi en branchant une lampe aux bornes des fils marron et bleu!

Ensuite tu dois confondre thermostat et résistance chauffante, tu dois pouvoir démonter le module thermostat , je ne vois pas bien sur la photo!

et enfin une résistance sur un circuit elec ne sert pas qu'à abaisser la tension , elle peut servir à d'autres fonctions selon l'élément avec qui elle est associée!

Pour la pression d'eau est ce que ce n'est que la pression de l'eau chaude qui est faible? ton cumulus est 'il récent? as tu bcp de calcaire chez toi? 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rtruckm

avatar - rtruckm
Petit nouveau
Message(s) : 6
13/01/2021 à 09h22
13/01/2021 à 09h22

Je parle de la résistance, le petit composant électrique que l'on met sur un circuit électrique pour abaisser la tension maximale, qui ici sur la photo est fixé sur le thermostat. La résistance chauffante, ce n'est pas ça dont je parle, je sais qu'elle est situé au dessus de la platine avec les vis. D'où mon étonnement de voir une résistance sur le thermostat. En effet, d'autres personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit de voir le manuel à ce sujet.

Non ça le fait pour l'eau chaude et eau froide. Sur le pommeau de douche il y a beaucoup de calcaire. Le cumulus n'est pas récent.

ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
13/01/2021 à 09h48
13/01/2021 à 09h48

Bonjour , déjà si le fait que tu as bcp de calcaire et que ton cumulus n'est pas récent, il est possible que ta résistance chauffante est encrassée par le calcaire, d'ou la difficulté d'avoir de l'eau chaude ? as tu encore un peu d'eau chaude ou plus rien du tout?

Je ne connais pas vraiment le fonctionnement d'un thermostat electronique mais tout thermostat de cumulus doit avoir une double sécurité de chauffe afin d'éviter que par défaut du premier rhéostat l'eau ne se mette à bouillir dans la cuve. essai effectivement de retrouver la notice du constructeur sur internet , mais encore une fois pour moi la petite résistance ne m'inquiète pas!

enfin pour la pression de l'eau voir si tu n'as pas un détendeur sur ton arrivée d'eau , il arrive parfois que celui ci se bloque ou que la membrane soit déficiente! rapproche toi de ton distributeur d'eau potable!

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3514
13/01/2021 à 10h10
13/01/2021 à 10h10

Bonjour,

Comme indiqué par Billy, dissocier l'analyse de la  pression de la présence eau chaude, et je suivrai ses indications

J'ai un ensemble résistance/thermostat/anode et il y a aussi cette petite résistance.

fixée d'un coté et fil juste pincé entre la tige du thermostat et sa gaine.

Si calcaire, et qu'il chauffe mais peu d'eau chaude, cuve non percée ,le vider , nettoyer, et remonter.

La résistance c'est simple, elle fonctionne ou pas , tu peux la tester , courant coupé et fils débranchés.

Groupe de sécurité à changer sauf si très récent, l'anode certainement aussi.

il de vend aussi le bloc complet si ta cuve est en bon état.

Voir référence et caractéristiques de ton chauffe-eau, tu trouveras les pièces .

Pas expert mais déjà fait, prévoir récipient et serpillères dessous, il reste toujours un peu d'eau à l'intérieur.

prévoir un joint de rechange au cas où.


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rtruckm

avatar - rtruckm
Petit nouveau
Message(s) : 6
13/01/2021 à 16h04
13/01/2021 à 16h04

Mouais vaut mieux changer le cumulus quoi.

Pourquoi changer le groupe de sécurité? Quel rôle le groupe de sécurité a?

Quant à la pression d'eau, ok. C'est plus un problème venant d'où? Compteur d'eau, vannes?

J'ai aussi le contacteur jour/nuit du compteur qui se met en position sur 1 et se remet en position 0.

ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
13/01/2021 à 16h57
13/01/2021 à 16h57

Le groupe de securité est une sécurité de plus sur le cumulus, le cumulus ne doit pas dépasser une certaine pression sinon risque de fissures et ... , la soupape ou groupe de securité s'ouvre pour éviter d'atteindre cette pression ,ça arrive souvent quand il chauffe!

Le contacteur est ce qu'on appelle un contacteur jour nuit, il se déclenche la nuit pour la chauffe de l'eau et profiter des tarifs réduits la nuit, quand il se met sur 1 , le cumulus chauffe , sur O il est arrêté , si tu veux arreter ton chauffe eau quand tu pars , tu places sur O!

pour la pression ça peut provenir de plusieurs pistes: détendeur , vannes , fuite , ... dette façon si tu envisages de changer de chauffe eau, le plombier pourra t'aider ; et quand tu achetes un cuulus le groupe de securité est vendu avec! A+

 

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3514
13/01/2021 à 20h54
13/01/2021 à 20h54
rtruckm a écrit :

Mouais vaut mieux changer le cumulus quoi. Pas forcément, dépend de l'état de la cuve, nettoyage ou changement résistance plus rapide, moins d'effort, et coût moindre, à voir fonction état et ancienneté, dans tous les cas, il faudra vider via le groupe de sécu.

Pourquoi changer le groupe de sécurité? vu le coût et comme il est souvent entartré, il est préférable de le changer. il est préconisé de l'actionner une fois par mois, très peu le font car encore faudrait-il y penser ! Quel rôle le groupe de sécurité a? Billy86 a répondu

 

Quant à la pression d'eau, ok. C'est plus un problème venant d'où? Compteur d'eau, vannes?

J'ai aussi le contacteur jour/nuit du compteur qui se met en position sur 1 et se remet en position 0. Bizarre !  il y a une position "Auto", si tu le place manuellement sur "1" , il repasse seul en "Auto" lors de l'impulsion "Heures creuses" envoyée par Enedis. Si tu as le tarif "heures creuses" bien sûr.

 


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rtruckm

avatar - rtruckm
Petit nouveau
Message(s) : 6
13/01/2021 à 22h34
13/01/2021 à 22h34

Vu la dimension de la pièce, la difficulté d'accès et le temps requis cela va être compliqué de nettoyer la cuve. Il vaudrait mieux changer la cuve.

Un détendeur c'est quoi et ça se situe où?

Ok. La position "auto" est au milieu ou sur 0? Le contacteur change de position en plein milieu de la journée en fait.

Ah aussi, je devrais préciser, la pression au compteur d'eau affiche 2 bars, on est même pas à 3 bars...

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3514
14/01/2021 à 08h56
14/01/2021 à 08h56

Bonjour,

La décision t'appartient et je n'émettrai pas plus d'avis à distance.

"Ok. La position "auto" est au milieu ou sur 0? Le contacteur change de position en plein milieu de la journée en fait."

Au milieu sur le mien

Vérifie ton contrat , les horaires des heures creuses sont indiqués et parfois il y quelques heures en début d'am ou pendant le midi, c'est certainement l'explication.

Pour la pression, je laisse les plombiers répondent.

Bonne journée


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
14/01/2021 à 10h55
14/01/2021 à 10h55

Si ton cumulus démarre en pleine journée, c'est rare car les heures creuses c'est reglé par enedis de 22h à 6h, effectivement il faut voir ton contrat elec! après il est possible que ce soit une horloge sur ton tableau qui regle la mise en service , si c est le cas elle doit être décalé ( à reprogrammer)!

Pression d'eau 2 bar c'est pas bcp , tu peux augmenter jusqu'a 3bars , 3, 5 pas plus au risque pour les tuyaux, et puis renseigne toi aupres de ton distributeur d'eau pour connaitre la pression acctuellle dans le réseau , rensuignes toi aussi aupres de tes voisins ! 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rtruckm

avatar - rtruckm
Petit nouveau
Message(s) : 6
14/01/2021 à 11h21
14/01/2021 à 11h21
Billy86 a écrit :

Si ton cumulus démarre en pleine journée, c'est rare car les heures creuses c'est reglé par enedis de 22h à 6h, effectivement il faut voir ton contrat elec! après il est possible que ce soit une horloge sur ton tableau qui regle la mise en service , si c est le cas elle doit être décalé ( à reprogrammer)!

Pression d'eau 2 bar c'est pas bcp , tu peux augmenter jusqu'a 3bars , 3, 5 pas plus au risque pour les tuyaux, et puis renseigne toi aupres de ton distributeur d'eau pour connaitre la pression acctuellle dans le réseau , rensuignes toi aussi aupres de tes voisins ! 

 Ok

Il y a juste une manivelle, pas de vis ni rien pour augmenter ou baisser la pression. Ni de réducteur de pression au premier abord.

Le hic c'est que les autres voisins ont 7 bars...

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 16