Bonsoir
1/ Risque d'échauffement
Effectivement les sections qui alimentent les interrupteurs différentiels 30mA (il faudrait du 10² pour un 40A et du 16² pour un 63A) ne sont pas adaptés.
Mais pas de risque si votre abonnement ne dépasse pas 6kVA.
Pour le circuit en 1,5² il faudrait changer le disjoncteur 20A par un 16A
2/ Même problème, section du fil d'arrivée trop faible, risque d'échauffement
3/ Pas de danger, tant qu'on ne va pas mettre les mains dans l'installation électriques. Par contre peut prêter à confusion et électrocution si vous etes amené à le faire
Au final, je ne dirais pas très dangereux, car les normes prévoient toujours de la marge.
Et visiblement l'installation fonctionne comme cela depuis longtemps sans qu'il y ait eu d'échauffement
Mais il faudra faire intervenir un électricien (pas ERDF qui ne s'occupe pas de l'installation) pour mettre en sécurité cette installation (on ne parle pas de mise aux normes).
Carminas