Bricoleur du Dimanche

Double Va et vient avec voyant lumineux CELIANE LEGRAND

avatar - Lefrançois@14
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
05/12/2023 à 23h14
05/12/2023 à 23h14

Bonjour à toute la communauté,


Mon installation électrique prend forme mais je n'arrive pas à installer mon circuit (lampes) qui doit fonctionner grâce à 1 double va et vient à voyant lumineux 0676 86 de marque LEGRAND série CELIANE.

Quelqu'un peut-il me fournir un schéma de montage fiable ( avec les différentes couleurs se serait top).

Pour le moment je me suis servi d'un schéma trouvé sur le net (676 68) à défaut d'avoir trouver le schéma pour le 067686 . Après avoir tout câblé, j'ai réussi à avoir l'ampoule allumée mais les voyants lumineux ne restent pas toujours allumés. exemple quand j'éteins la lumière d'un côté les voyants restent éteint une fois sur deux, alors que je voudrais de la lumière (voyant lumineux) en permanence.

Merci d'avance pour votre aide précieuse.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
06/12/2023 à 00h00
06/12/2023 à 00h00

Bonsoir

Vous voulez un fonctionnement des voyants :

  • lumineux pour repérer l'interrupteur dans le noir, avec réf 0 676 86 ? Il faut un câblage de va et vient classique avec 2 navettes
  • témoin pour indiquer que la lampe est allumée,  avec réf 0 676 85 ? Il faut un câblage de va et vient classique avec 2 navettes + présence du neutre, mais cela ne fonctionne qu'avec le va et vient placé côté retour lampe.
  • témoin pour indiquer que la lampe est allumée,  avec réf 0 676 88 ? Il permet d'avoir un voyant des deux côtés. Mais il faut un câblage avec phase distribuée + présence du neutre. C'est celui que vous avez affiché au dessus.

De ce que je crois comprendre, c'est la première option qui vous intéresse, donc le cas le plus simple.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 57