Bonjour à tous.
J'ai en projet d'amener l'électricité dans une annexe située à 90m de mon garage (lui-même à 15m de la maison!).
Je me pose la question de savoir si je peux recréer une terre au niveau du bâtiment afin d'économiser un conducteur en cuivre sachant que normalement (je crois), il doit y avoir équipotentialité entre les terres???
Merci pour vos avis

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9776
26/11/2016 à 13h02
26/11/2016 à 13h02
Bonsoir

Il doit y avoir équipotentialité entre les terre à l'intérieur d'un même batiment.
Mais si on peut l'avoir entre batiment cela reste mieux.

Avec 90m, on peut effectivement se poser la question de créer une nouvelle terre.
Il faudra comparer le prix : du ou des piquets de terre, de la cablette 25², de la barette de coupure, du prix de location de l'appareil de mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms par rapport au cout d'un 3ème fil dans la liaison.
Mais il y a fort à parier que refaire une nouvelle terre sera économiquement rentablea

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
28/11/2016 à 19h51
28/11/2016 à 19h51
Merci Carminas. Je suis de ton avis aussi! questions supplémentaires si tu veux bien: quesako cablette et barette de coupure?
Sinon, la section du cable est fonction de la distance. Mais c'est la distance totale ou la distance d'une connexion à l'autre?
Merki!

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9776
28/11/2016 à 20h10
28/11/2016 à 20h10
Bonsoir

Voir ces liens
Cablette de terre
A mettre entre le(s) piquet(s) et la barrette de coupure

Barrette de coupure
A mettre entre la fin de la cablette de terre le V/J qui va au tableau
En général au point de pénétration dans le batiment

C'est la distance totale qui compte.
Chute de tension maxi sur liaison 1 + chute de tension maxi sur liaison 2 < 2% (environ)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
29/11/2016 à 19h31
29/11/2016 à 19h31
Merci Carminas... Donc, si je comprend bien, sachant que mon 1er garage est à 15-20m de mon compteur et que le 2eme bat est à 70m (plus 15m à l'intérieur du garage), je prends donc 105-110m de longueur totale... Donc pour passer 3.5/4kw, il faut que je parte sur du 2x25mm²
Si tel est le cas, je suis certain qu'il sera plus avantageux de refaire une terre ds le bat le plus loin....