Bricoleur du Dimanche

Fil terre sans gaine dans mousse isolante polyuréthane

Par dume

avatar - dume
Ouvrier
Message(s) : 103
26/08/2022 à 15h41
26/08/2022 à 15h41

Bonjour,

J’ai un fil électrique de terre qui passe sans gaine entre deux panneaux d’isolants en polyuréthane (Simfofit recticel : https://www.recticelinsulation.com/fr/simfofit ) derrière une contre cloison. Est-ce grave ? Quelles pourraient-être les conséquences ?

Je me demandais d’ailleurs s’il était possible de le faire pour d’autres fils électriques (neutre et courant) car je dois installer un plafonnier et ça risque d’être un peu serré pour le passage d'une gaine.

Merci d’avance !

 





Dumè
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
01/09/2022 à 05h48
01/09/2022 à 05h48

Bonjour,

Quel est l'utilité de ce fil ? Est-ce une Liaison Equipotentielle Suplémentaire (SDB) ? En tout cas pour les fils de terre et UNIQUEMENT pour les fils de terre c'est toléré. pour votre plafonnier vous pouvez utiliser du câble R2V, je l'ai déjà fait sur une rénovation totale sans démontage du faux plafond (sous PLACO et dans ancienne gaines acier).

ou créer un compte pour participer

Par dume

avatar - dume
Ouvrier
Message(s) : 103
01/09/2022 à 09h21
01/09/2022 à 09h21

Bonjour et merci pour votre réponse.

Le fil est là pour ajouter la terre à une prise qui en était dépourvue.

Je note pour le plafond, merci.


Dumè
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 17