Bonjour,
J’ai un fil électrique de terre qui passe sans gaine entre deux panneaux d’isolants en polyuréthane (Simfofit recticel : https://www.recticelinsulation.com/fr/simfofit ) derrière une contre cloison. Est-ce grave ? Quelles pourraient-être les conséquences ?
Je me demandais d’ailleurs s’il était possible de le faire pour d’autres fils électriques (neutre et courant) car je dois installer un plafonnier et ça risque d’être un peu serré pour le passage d'une gaine.
Merci d’avance !
Bonjour,
Quel est l'utilité de ce fil ? Est-ce une Liaison Equipotentielle Suplémentaire (SDB) ? En tout cas pour les fils de terre et UNIQUEMENT pour les fils de terre c'est toléré. pour votre plafonnier vous pouvez utiliser du câble R2V, je l'ai déjà fait sur une rénovation totale sans démontage du faux plafond (sous PLACO et dans ancienne gaines acier).
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le fil est là pour ajouter la terre à une prise qui en était dépourvue.
Je note pour le plafond, merci.