Bricoleur du Dimanche

interphone collectif - panne sonnerie

Par aleboy

avatar - aleboy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/03/2016 à 11h23
09/03/2016 à 11h23
Bonjour,
Je suis en appartement collectif, et du jour au lendemain la sonnerie de mon interphone ne fonctionne plus.
J'ai pensé tout d'abord que c'était le combiné qui était HS, j'ai donc tenté de le remplacer mais rien à faire. L'ouverture de porte, le micro et le haut parleur fonctionne bien mais pas la sonnerie.

Sachant que mes voisins n'ont pas ce problème d'où peut venir la panne ? de la plaque de rue ? comment je peux tester avec un multimètre ? j'ai supposé qu'il faut que je branche mon multimètre sur le fil de la sonnerie et appuyer sur la plaque de rue et regarder si j'ai de la tension ?

(La plaque et les combinés sont de la marque Urmet.)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
09/03/2016 à 13h19
09/03/2016 à 13h19
bonjour


combien y a t'il de fils???

sonnerie par buzzer, sonnerie électronique?

quelle référence de poste?

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par aleboy

avatar - aleboy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/03/2016 à 13h25
09/03/2016 à 13h25
c'est un 5 fils, sonnerie électronique.
Le modèle d'origine c'est un Urmet 1131 et le modèle avec lequel j'ai essayé de le remplacer est "Captiv Urmet - Poste Universel 5Fils Et 2Fils"
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
09/03/2016 à 13h35
09/03/2016 à 13h35
re


donc référence 1133/15 (un simple 1133 aurait été moins cher)




a t'il été bien configuré pour sonnerie électronique??? (cavalier JPA sur E)

le volume est il bien sur max (en tout cas pas sur MUTE)

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aleboy

avatar - aleboy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/03/2016 à 13h43
09/03/2016 à 13h43
oui oui j'ai essayé avec le JPA sur les deux même, le mute aussi j'ai essayé. J'ai aussi fait le pont entre le 6 et le 10.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
09/03/2016 à 13h46
09/03/2016 à 13h46
le pont entre le 6 et le 10 ne sert que pour l'ouverture de porte


je pense peut être que c'est un soucis sur le bouton d'appel

a voir comment il réagit

voir sinon dans la colonne si ton fil n'est pas coupé (chose rare mais qui arrive)

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par aleboy

avatar - aleboy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/03/2016 à 13h50
09/03/2016 à 13h50
J'ai pensé au fil endommagé mais comme l'ouverture, le micro et le hp fonctionnent bien, ca serait fou que ca soit que ca.

comment je pourrais tester si la panne ne vient pas sur la connexion (fil ou bouton) avec un multimètre (branchement, résultat attendu ) ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
09/03/2016 à 14h05
09/03/2016 à 14h05
sur le bouton, il suffit de shunter le commun et l'appel et ca doit sonner

si je parle de fil coupé c'est en connaissance de cause, chaque fil a sa fonction

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par aleboy

avatar - aleboy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/03/2016 à 14h11
09/03/2016 à 14h11
Je disais que c'était fou dans le sens vraiment pas de bol parce que les fils sont torsadés ensemble et pour ne touché qu'un seul ... Grand sourire

il faut que je 'shunte' sur le combiné ? c'est à dire que je fasse un pont entre les deux au niveau du combiné ?


Merci de tes réponses Top !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
09/03/2016 à 14h18
09/03/2016 à 14h18
pas au niveau du combiné, au niveau de la plaque de rue, si tu est autorisé à y toucher

ton câble est interconnecté au niveau de la colonne montante avec celui qui va à la plaque de rue, là, tous les communs sont ensembles (phonie, ouverture de porte, masse) seul le retour sonnerie est en raccordement unitaire (un par logement)

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aleboy

avatar - aleboy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/03/2016 à 14h20
09/03/2016 à 14h20
ahhh ok, je comprends.

Malheureusement, je n'ai pas le droit d'y toucher Mouais...
y aurait il un autre moyen ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
09/03/2016 à 14h22
09/03/2016 à 14h22
Dommage (et puis, tu n'a peut être pas le tournevis pour ouvrir la plaque)

essaye le combiné chez un voisin, ainsi tu saura

fait intervenir l'entreprise qui a l'entretien

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par aleboy

avatar - aleboy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/03/2016 à 14h25
09/03/2016 à 14h25
oui je crois qu'il n'y a plus qu'a faire intervenir l'entreprise.

Merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
09/03/2016 à 14h53
09/03/2016 à 14h53
histoire de te rassurer


fait sonner chez un voisin de palier

ca sonne, c'est bien

débranche le fil en CA sur son poste, branche le sur un fil assez long pour se raccorder tout seul en CA sur ton poste

referme le poste

va sonner sur son bouton (qui en quelque sorte est maintenant le tien)

si ca sonne, alors il y a bien un soucis sur ton bouton de plaque de rue ou entre le bouton et la colonne

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer