Bricoleur du Dimanche

portail coulissant brico depot

Par yo 29

avatar - yo 29
Petit nouveau
Message(s) : 1
20/07/2016 à 16h40
20/07/2016 à 16h40
bonjour, Petit problème avec mon portail coulissant électrique brico dépôt, en effet tout fonctionne correctement, et paf le lendemain tout est bloqué § un code erreur L1 L3 obstacle lors de l'ouverture portail ??? Alors rien du tout ! je remet tout à zéro je refait l'apprentissage, yes tout marche et le lendemain rebelotte et ainsi de suite ... Si quelqu'un a réussi a résoudre ce problème ? Merci...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
20/07/2016 à 17h28
20/07/2016 à 17h28
Bonjour

Il serait intéressant d'avoir la référence du portail afin d'avoir la documentation.

Sinon en premier lieu il faut que tu recontrôle le câblage. Envoie une photo du câblage;
En second refait l'alignement des cellules de barrages. Ton défaut me fait penser à un alignement incorrect.

Bonne soirée