Bricoleur du Dimanche

prises electriques dans plan de travail

Par zezinho71

avatar - zezinho71
Petit nouveau
Message(s) : 7
08/06/2010 à 22h49
08/06/2010 à 22h49
Bonjour à tous, J'installe un petit plan de travail dans ma cuisine (1m de long). Dans un souci de fonctionnalité, et pour ne pas toucher aux murs, je voudrais encastrer des prises directement dans le plan de travail. Ces prises vont donc se trouver en position horizontale. J'ai acheté ce qu'il me fallait mais au moment ou j'allais attaquer les travaux un ami me dit qu'il serait interdit de mettre des prises comme ça (à cause de l'eau en cas de nettoyage). Quelqu'un pourrait-il me renseigner? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/06/2010 à 22h59
08/06/2010 à 22h59
Bonjour,

Je ne vois pas le problème si toutefois tu as en tête de cette installation un dispositif différentiel 30mA.

Cette situation ne me parait pas plus dangereuse qu'une prise de courant sous évier pour un lave vaisselle.

Maintenant tu vas avoir l'avis expérimenté sur ce site de spécialistes de l'application de la C15-100
ou créer un compte pour participer

Par zezinho71

avatar - zezinho71
Petit nouveau
Message(s) : 7
08/06/2010 à 23h08
08/06/2010 à 23h08
bonsoir, où pourrais-je trouver ça? pour le differentiel, le truc c'est que j'ai debranché les plaques electriques existante et c'est sur cette prise la que je voudrais brancher l'alimentation de mes prises de courant. Donc je suppose que c'est du 30mA?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/06/2010 à 23h17
08/06/2010 à 23h17
Re

Donc si tu as débranché ta plaque c'est que tu ne la rebrancheras pas sur ce circuit et dans ce cas il te faut changer la protection 32A au tableau par une protection 16 ou 20A.i
Sinon , NON ta plaque électrique doit avoir et conserver son alimentation spécifique.

Pour savoir s'il y a un dispositif différentiel faut l'observer au niveau du tableau de protection
Je pense qu'une photo de ton tableau s'impose et de nous la transmettre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karkace

avatar - karkace
Promoteur
Message(s) : 3708
09/06/2010 à 13h40
09/06/2010 à 13h40
j'avais pensé le faire aussi ce type de montage, j'ai aussi renoncé a cause du risque trop grands d'eau glissant dans les prises, j'ai préféré mettre des nouvelles prise sous les placards haut de la cuisine, c'est discret et pratique.
si tu n'as pas de meuble haut tu peut toujours mettre les prise au mur et plaqué une petite crédance par exemple pour rebouché la ou les saignées.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
09/06/2010 à 13h51
09/06/2010 à 13h51
zezinho71 a écrit :

Bonjour à tous,

J'installe un petit plan de travail dans ma cuisine (1m de long).

Dans un souci de fonctionnalité, et pour ne pas toucher aux murs, je voudrais encastrer des prises directement dans le plan de travail.

Ces prises vont donc se trouver en position horizontale.

J'ai acheté ce qu'il me fallait mais au moment ou j'allais attaquer les travaux un ami me dit qu'il serait interdit de mettre des prises comme ça (à cause de l'eau en cas de nettoyage).

Quelqu'un pourrait-il me renseigner?

Merci d'avance


Bonjour
ATTENTION
Jamais on ne monte des prises normales a plat dans le plan de travail, dangereux, risque pour l'usager mais aussi de court circuit! Les différentiels 30mA ne sont pas là pour que l'on puisse prendre des risques!!
Je suis sur qu'il y aurait refus du consuel!!
A la limite je dis bien a la limite tu pourrais installer comme ça des prises sol! étanche avec couvercle mais surtout pas des ordinaires!!
Je pense que jiellesse n'as pas tout a fait compris le sens de montage des prises! sous évier elle ne sont pas a l'horizontale mais a la verticale comme quand on les mets en crédence!
Les prise doivent être installées a un minimum de haut par rapport au sol et le plan de travail peu être considéré comme un sol!!
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
09/06/2010 à 18h45
09/06/2010 à 18h45
bonjour, je suis d'accord avec ce que dit les3c19
l'axe des prises ordinaires devant être à 50mm du sol mini et comme on peux asimiler un plan de travail à un sol ou le risque de liquide peut être présnt dans ce cas il vaut mieux mettre les prises en crédence ou prendre des prise prévus pour le sol (voir exemple enpièce jointe)
@+

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/06/2010 à 19h11
09/06/2010 à 19h11
Bonsoir,

Je vous rejoint dans l'analyse, mais quoiqu'il en soit une prise de sol avec clapet n'est plus étanche dès qu'un appareil y est raccordé et dans ce cas la config est identique avec une prise de courant traditionnelle.

Il existe aussi des profilés d'angle chez Planet Wattohm dans lequel sont incorporés prises et éclairage
ou créer un compte pour participer

Par zezinho71

avatar - zezinho71
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/06/2010 à 10h05
10/06/2010 à 10h05
Bonjour, Et si je mets mes prises normales (comme je voulais le faire) et que je fais un joints silicone autour. Je prècise que je pense placer les prises au plus loin de l'evier (environ 1m50) et que j'ai fais une légère pente en direction de l'évier. Bref dans ces conditions il faut vraiment en vouloir pour mettre de l'eau dans les prises. De plus j'aurais devant mon micro-onde et ma cafetière donc je n'irais pas nettoyer tous les jours vers les prises puisqu'il me faut tout enlever. Qu'en pensez-vous? Je précise que je suis locataire et que je ne peux pas encastrer des prises aux murs comme ça. a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/06/2010 à 12h33
10/06/2010 à 12h33
Bonjour, Clin d\'oeil
Relisez les réponses de mes collègues et faites si vous le voulez les choses pour la sécurité. Oui
Ici sur le forum on ne peut pas vous donner le conseil Nonde poser des prises sur le PT même avec du silicone c'est dangereux.
Il existe des prises en saillies que l'on peut poser dessous les meubles haut ou encore ce type de produit que Jiellesse Roi vous a déniché.
Faites au mieux pour votre sécurité et locataire ou propriétaire la SECURITE est identique. Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karkace

avatar - karkace
Promoteur
Message(s) : 3708
11/06/2010 à 15h34
11/06/2010 à 15h34
dans tout les cas en cas de revente du bien immobilier un crédit à 0% peut-être refusé a l'acheteur a cause d'un montage de ce type ... bref à ne pas faire sans une prise adapté spéciale intégration au sol (ce type de prise est fréquement utilisé sur les sol de terrasse dans les resto par exemple.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10