Bonjour,
On vient d'acheter un logement pour des bureaux. Un gars est passé pour vérifier les points électrique. A voir le disjoncteur ne se déclenche pas quand il appuis sur le test.
Pourtant a voir il est tout ressent. C'est un disjoncteur 60 n 4 P en 32a et son bloc différentiel. Est ce que vous savez pourquoi il ne se déclenche pas...?
Merci
PS : j'aurai une autre question pour la coupure de courant.
salut
1-il est peut être défectueux
2- le neutre n'est pas raccordé dessus, il n'y a que les trois phases, à voir en priorité
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 12