Bricoleur du Dimanche

problème de tension entre phase/terre et neutre/terre - page 2

Par victheb

avatar - victheb
Petit nouveau
Message(s) : 1
04/06/2012 à 18h57
04/06/2012 à 18h57
Bonjour, j'ai un problème avec certaines prises électriques de mon installation. En effet quand je prend la tension entre la phase et le neutre, j'ai 230V, mais par contre quand je prend la tension entre la phase et la terre et entre le neutre et la terre j'ai 55V. Comment se fait-il que je n'ai cela que sur certaines prises? Que faut-il faire? Merci pour vos réponses victor
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par DDBL18

avatar - DDBL18
Petit nouveau
Message(s) : 5
01/09/2012 à 19h12
01/09/2012 à 19h12
Je n'ai plus d'autre connexion visible, j'ai rebouché les murs... Et cette prise marchait avant mes travaux donc je pense que j'ai dû couper le circuit quelque part... Je vais refermer cette prise qui ne marche pas et me rabattre sur les autres ! Voici le tableau (mais ça m'a l'air un beau bazar...) Ici Merci pour votre aide, j'ai appris des choses ! Bastien
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
01/09/2012 à 21h00
01/09/2012 à 21h00
Re

Donc ton tableau est à coupure unipolaire par coupe circuit à fusible.. C'est à dire que chaque coupe-circuit ne coupe que la phase.. et tous les neutres (fils bleus) se trouvent groupés sur la barre de connexion en bas à droite du tableau.

Tu peux donc après avoir coupé le disjoncteur général mettre un coup de tournevis sur toutes les vis de serrage des fils bleus...Rien ne t'empêcheras d'ailleurs de resserrer la totalité des vis que tu peux voir.

J'ai bien dis disjoncteur général coupé pour être en sécurité Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 23