Bonjour! Nous sommes locataires et dans notre appartement l'installation date de 1969.Il y a un interrupteur double dans la cuisine qui commande un plafonnier et une applique. J'ignore pour quelle raison obscure l'allumage du plafonnier ne s'exécute que si on frappe (carrément fort) sur le bouton de droite, alors que pour allumer l'applique il suffit d'appuyer normalement sur la bouton de gauche. Excédée, j'ai voulu remplacer l'interrupteur pour un équivalent mais un peu plus moderne (à griffe, Legrand Neptune) des fois que l'autre en ait eu marre de se prendre des baffes pendant 40 ans... Bon ben là le plafonnier ne s'allume plus du tout. Mais l'applique oui. Mon mari émet l'hypothèse de microcoupures sur les fils dans la gaine dans le mur. Ils sont en effet très rigides et cassants, rien qu'en démontant l'interrupteur j'ai dû dénuder le fil vert par deux fois car il se brisait. Le schéma à l'air juste, mais je reste preneuse pour vos idées, car je sèche. Et une cuisine sans lumière, c'est plus que tendu!! A vous lire! =)

Images jointes :

inter.jpg inter.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
03/06/2016 à 05h31
03/06/2016 à 05h31
Salut,

Y a probleme de cablage,

Deplace le fil rouge + son pont gris associé, sur la 2eme borne centrale identifiée "P"
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
03/06/2016 à 07h56
03/06/2016 à 07h56
Bonjour

Je plussoie vigoureusement !

Cela resoudra votre problème Sourire