Petit nouveau
Message(s) : 2
11/04/2012 à 16h34
11/04/2012 à 16h34
Bonjour, j'ai posé un moteur 220V monophasé de portail coulissant et j'aurai aimé savoir qu'elle protection différentielle choisir (30mA) ainsi que comment faire son choix et également faire le choix du disjoncteur moteur (sa courbe). Mon moteur est alimenté en 220v, 520W, absorption de courant 4,5A. Merci pour votre aide. Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
11/04/2012 à 17h45
11/04/2012 à 17h45
bonjour,
pour la protection différentielle 30mA c'est bien
ajoutez une potection séparée pour l'alim si câble en 1,5² Disjoncteur 10A sera suffisant
pour le moteur il n'est pas déjà protégé par un fusible au niveau de l'automatisme ?

@+
ou créer un compte pour participer
avatar - miiikaaa13
Petit nouveau
Message(s) : 2
11/04/2012 à 17h54
11/04/2012 à 17h54
Merci pour votre réponse. Oui le moteur est protégé par un fusible au niveau de la carte. J'ai tiré un câble 2,5mm2 donc je pensais mettre un 20A. Mais j'aurai aimé savoir le choix de la courbe du disjoncteur également. merci
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
11/04/2012 à 18h07
11/04/2012 à 18h07
pour un moteur on met un disjoncteur de coube D mais dans votre cas ce n'est pas du tout indispansable
oui en réalité on protège une ligne en 2,5 avec un disjoncteur de 15A ou 20 A maxi
mais franchement pour une puissance de 520 w I = P/U moins de 2,5 A
c'est vous qui voyez