Bricoleur du Dimanche

reseau triphase 9KVA et nouveau Compteur

Par krestw

avatar - krestw
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/12/2016 à 16h34
15/12/2016 à 16h34
1)Dites moi si je me trompe totalement: j' ai entre phase et neutre 220v j'ai lu sur ce forum que pour un contrat 9KW on avait 15 amperes par phase ce qui donnerait donc une puissance P=220*15*1,732 (racine de 3)=5,715KW et donc qu'on peut disposer de plus de 15 KW pour un abonnement de 9KW EDF etant tout sauf une institution caricative je pense que je me trompe avez vous une explication? 2) depuis l'installation du nouveau compteur il arrive que ce dernier dijoncte alors qu'une utilisation similaire avec l'ancien compteur ne provoquait pas la dijonction apres verification de la repartition de mes appareils sur les 3 phases il s'avere que je doive reetudier l'equilibrage de mon installation. 3)probleme tres penalisant de cette dijontion du compteur licki c'est qu'il ne redemarre pas immediatement apres l'extinction des appareils ,ce matin j'ai attendu dans le noir Plus d'un quart d'heure avant qu'il ne redemarre automatiquement merci de votre aide Pierre Walle

Pierre Walle
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
15/12/2016 à 17h57
15/12/2016 à 17h57
Bonjour

400 x 1,732 x 15 =10400 environ

Autant il est facile de se procurer la courbe de fonctionnement d'un disjoncteur classique, autant il est difficile de connaitre les caractéristiques de fonctionnement exactes du compteur linky . (si quelqu'un peut les fournir j'en serai très heureux)
Vous êtes donc peut être condamné à revoir avec plus de rigueur l'équilibrage de vos phases.
ou créer un compte pour participer

Par krestw

avatar - krestw
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/12/2016 à 18h49
15/12/2016 à 18h49
merci d'avoir reagi à ma prose, j'ai deja fait la nouvelle repartition ,je vais en profiter pour moderniser le tableau avec diferrentiels et contacteurs en remplacement de fusibles

Pierre Walle
ou créer un compte pour participer

Par clo 54

avatar - clo 54
Bricoleur
Message(s) : 83
15/12/2016 à 19h20
15/12/2016 à 19h20
Citation :

probleme tres penalisant de cette dijontion du compteur licki c'est qu'il ne redemarre pas immediatement apres l'extinction des appareils ,ce matin j'ai attendu dans le noir Plus d'un quart d'heure avant qu'il ne redemarre automatiquement



Bonsoir

linky redémarre en restant appuyer 5 secondes environ sur le bouton + (touche de droite du compteur linky)
ou bien vous déclencher le disjoncteur principal et vous le réenclecher 30 secondes après et l'électricité revient

Auparavant êtes vous sur que vous étiez en 9 kva (15 A par phases) ?
je m'explique:
je suis installateur linky et il y arrive qu'il y a des incohérences entre les fichiers Enedis (erdf) et la réalité sur place chez le client.

exemple: Je rencontre souvent le cas où le client a un abonnement 9kva et sur place le disjoncteur est réglé à 12 kva.
Sauf que personne ne se rend compte c'est comme ça depuis des années jusqu'au jour où linky est installé et là surprise Confus Confus Confus
ça saute toutes les 2 minutes Mouais... Mouais...

et donc pour corriger ça, les clients sont obligés d'appeler leur fournisseur pour augmenter la puissance souscrite.

vous êtes en chauffage elec ? chauffe eau en tri ou en mono ??

bonne soirée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
15/12/2016 à 20h15
15/12/2016 à 20h15
Bonjour

Un disjoncteur de branchement accepte une certaine tolérance et de légères pointes de surconsommation sur des durées raisonnables (d'autant plus longue que les surconsommations sont faibles)

Si j'ai bien compris, le Linky n'a aucune tolérance et coupe dès que vous dépassez vos 9kVA

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
15/12/2016 à 23h40
15/12/2016 à 23h40
Bonsoir

Qui peut dire les caractéristiques EXACTES d'un compteur linky ?????
Avec un disjoncteur normal on peut savoir où on en est, mais avec cet engin.....
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
16/12/2016 à 09h40
16/12/2016 à 09h40
Bonjour,

visiblement les données n'ont guère été communiquées, on se demande bien pourquoi Hum-hum !

Ce qui est sûr, c'est que l'objectif est de facturer "au plus juste". Ce qui se traduit par : tu n'auras plus les marges que tu pouvais avoir avant. Les vieux disjoncteur en laissent parfois "beaucoup"

J'ai entendu parlé de facturation de puissance réactive, même pour des abonnements de particulier (vu que le bouzin peut le faire). Sans plus de précisions mais T\'es sûr ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
16/12/2016 à 11h57
16/12/2016 à 11h57
Bonjour

Personnellement je suis à la recherche de doc sur l'animal en question. Pas les doc commerciales qui sont creuses, et qui n'apportent rien. Une doc technique, une vraie , de celles qui sont difficiles à lire mais qui sont des mines de renseignements.
Je pense que c'est équivalent à chercher de l'or dans une rivière.
A moins que je ne sache où chercher.
Mais si éventuellement quelqu'un détient le secret......
ou créer un compte pour participer

Par krestw

avatar - krestw
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/12/2016 à 20h55
17/12/2016 à 20h55
Merci pour ces renseigneùents précieux qui me permettrons de ne pas rester dans le noir je me demande quand même si ce compteur linki ne sera pas source de problemes multiples c'est quand même illogique de faire dijoncter le compteur alors qu'on ne depasse pas les 9KVA Même avec un equimibrage minutie sur les 3 phases je pressents le pire je me demande si le but (comme le precise un peuplus loin un installatateur de ces compteurs n'est pas de nous imposer une augmentation vers 12 voire 15 KVA

Pierre Walle
ou créer un compte pour participer

Par krestw

avatar - krestw
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/12/2016 à 21h06
17/12/2016 à 21h06
je suis en triphase avec chauffage electrique et chauffe eau electrique j'ai 9KVA et je suis categorique je dijoncte à 4,5 KVA (le four une bouilloire et la machine à laver) je pense que contrairement aux anciens compteurs l dijonction se fait si on depasse la puissance sur ne phase et pas si on depasse les 9KVA Solutions revenir à une installation Mono ? augmenter le forfait ? balancer le linki je pense qu'il va y avoir beaucoup de critiques

Pierre Walle
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
17/12/2016 à 21h19
17/12/2016 à 21h19
Cela toujours été comme cela.
En tri, cela disjoncte dès qu'on dépasse la puissance sur une phase (d'où la nécessité de bien répartir).
La seule différence, c'est que désormais avec Linky, il n'y a plus de tolérance.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 43