Eau tiède baignoire

Eau tiède baignoire

avatar - flodereims
Ouvrier
Message(s) : 184
le 17/01/2021 à 18h11

Bonjour,
Je fais face à un problème que je ne comprends pas, dans ma cuisine, l'eau chaude monte a 50°, alors que dans ma salle de bain, dans la baignoire, elle ne monte qu'à 36°... Sauriez vous de quoi ça peut venir ? (j'ai un ballon d'eau chaude a la cave)
Merci d'avance

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 7144
le 17/01/2021 à 18h23

Salut,

  • Y a-t-il un mitigeur thermostatique sur ta baignoire..?
  • As-tu vérifié si le mousseur de ce mitigeur n'est pas obstrué partiellement..?

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1814
le 17/01/2021 à 18h26

Bonjour,

le robinet de baignoire est peut-être thermostatique ou Il y a une vanne mélangeuse thermostatique d'installée quelque part sur la tuyauterie de la baignoire ?

vanne mélangeuse thermostatique

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - flodereims
Ouvrier
Message(s) : 184
le 17/01/2021 à 18h55

Bonjour, merci de vos réponses.

Alors a priori non il n'y a pas cette vanne ... Par contre je viens d'essayer de faire couler l'eau chaude directement dans un sceau avec le flexible de l'eau chaude, et en effet l'eau monte bien à 50.... J'ai vu qu'il y avait sur d'autres forum que ça venait du mitigeur... Et apparemment ça serait ça du coup si ça chauffe bien sans passer par le mitigeur... 🤨

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 7144
le 17/01/2021 à 19h57

Re,

Pour ne pas tourner autour du pot, pourrais-tu faire une photo de ce mitigeur et nous dire de quel flexible tu parles..?


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - flodereims
Ouvrier
Message(s) : 184
le 17/01/2021 à 20h07

Voici 

(Sachant que le mitigeur est neuf)

Le tuyau d'eau chaude que j'ai testé directement dans un sceau au lieu de le faire passer dans le mitigeur est celui avec une flèche

Images jointes :

IMG_20210117_200317_compress69.jpg IMG_20210117_200455.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 7144
le 17/01/2021 à 20h39
flodereims a écrit :

Voici 

(Sachant que le mitigeur est neuf)

Le tuyau d'eau chaude que j'ai testé directement dans un sceau au lieu de le faire passer dans le mitigeur est celui avec une flèche

 Re,
C'est quand même plus facile de répondre quand on voit de quoi on parle..!
Il faudra contrôler le filtre incorporé à l'écrou de raccordement du mitigeur, côté eau chaude. Il est probable qu'il soit obstrué partiellement. Sinon le problème vient de la cartouche du mitigeur qui peut être entartrée.

 


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - flodereims
Ouvrier
Message(s) : 184
le 17/01/2021 à 20h43
Brico30 a écrit :
flodereims a écrit :

Voici 

(Sachant que le mitigeur est neuf)

Le tuyau d'eau chaude que j'ai testé directement dans un sceau au lieu de le faire passer dans le mitigeur est celui avec une flèche

 Re,
C'est quand même plus facile de répondre quand on voit de quoi on parle..!
Il faudra contrôler le filtre incorporé à l'écrou de raccordement du mitigeur, côté eau chaude. Il est probable qu'il soit obstrué partiellement. Sinon le problème vient de la cartouche du mitigeur qui peut être entartrée.

 

Même si il est neuf ? C'est possible ça ?

Il se trouve ou ce filtre ?

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 7144
le 17/01/2021 à 22h17
Citation :

..Il se trouve ou ce filtre ?..

 Re,

C'est une pastille filtrante placée dans l'écrou de raccordement du mitigeur. Elle sert de joint et de filtre en même temps.
Pour vérifier si elle est présente il faut commencer par couper l'arrivée d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression du ballon et vidanger quelques centilitres d'eau.

S'il n'y en a pas il faut contrôler le mitigeur pour voir si des particules de tartre ne se sont pas invité dedans. C'est l'intérêt des pastilles..!

Exemple de pastille intégrée à l'écrou :


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
43 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
29 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
14 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
14 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)

14 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : moumoute

Visiteurs non identifiés : 229