Bonjour.
Je cherche à comprendre, selon les principes physiques :
Dans le cas d'un chauffage, il y a un circuit fermé, le générateur est entre le retour (frais) et le départ (chaud).
Dans le cas de l'eau sanitaire, selon le schéma, qu'est-ce qui se trouve entre le retour (Ø10) et le départ (Ø16) ? Si c'est un simple T, il peut effectivement y avoir une légère circulation au repos, mais en soutirage qu'est-ce qui empêche l'eau du départ de monter par les deux branches ? Il faudrait effectivement y avoir un clapet anti-retour à faible inertie pour empêcher la montée par la branche Ø10. A défaut, je pense que le réseau cherche à s'équilibrer, ce qui n'explique pas les oscillations ... à moins qu'elles ne soient dûes à un mitigeur thermostatique.
Mais l'explication ne tient pas si le chauffe-eau précédent donnait un fonctionnement stable, et que le nouveau présente un aléa. A moins que cela ne soit dû à une température de départ différente, car maintenant on essaie de limiter cette température à 50 ou 55°C, alors qu'auparavant on prévoyait beaucoup plus.
A suivre donc.
Pour le clapet anti-retour à faible inertie, j'en ai réalisé un à partir d'un standard dont j'ai retiré le ressort, et en le disposant "haute pression" en bas et "basse pression" en haut, la fermeture étant ainsi provoquée par le simple poids de la partie mobile. Serait-ce suffisant dans le cas présent ?
@+