Bricoleur du Dimanche

PANNE INTERRUPTEUR

avatar - JFCOUTIN94
Petit nouveau
Message(s) : 3
24/09/2016 à 15h25
24/09/2016 à 15h25
[suite au branchement d'un interrupteur va et vient a la place d'un poussoir erreur corrigée mais l’interrupteur ne fonctionne pas correctement : pas d'allumage (je suis obligé d'allumer en actionnant le télérupteur dans l'armoire électrique). par contre l’interrupteur fonctionne pour éteindre la lumière. Faut il changer le télérupteur ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
24/09/2016 à 15h56
24/09/2016 à 15h56
Bonjour,

Il faut surtout changer la methode d'appréhender ce forum. Nos boutons poussoirs s'appellent "civilités " et nos va et vient, que sont les "tu veux, je te donne"..... s'appellent "savoir vivre".

Nous sommes loin de la méthode espérée par les fidèles repondeurs bénévoles de ce forum

Bonne apres midi,

ou créer un compte pour participer
avatar - JFCOUTIN94
Petit nouveau
Message(s) : 3
24/09/2016 à 17h53
24/09/2016 à 17h53
Bonjour, Suite au branchement d'un interrupteur va et vient à la place d'un poussoir, j'ai corrigé mon erreur mais l’interrupteur ne fonctionne pas correctement : pas d'allumage (je suis obligé d'allumer en actionnant le télérupteur dans l'armoire électrique). par contre l’interrupteur fonctionne pour éteindre la lumière. A votre avis faut il remplacer le télérupteur ? Merci d'avance pour vos conseils
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
24/09/2016 à 18h21
24/09/2016 à 18h21
Hello toa,

Si tu as pour cet allumage qud des boutons poussoirs cela devrait fonctionner...bizarre que cela ne marche qu'a l'extinction. ..
Ne resterait-il pas un interVV au lieu de poussoir?

Il est posdible que le telerupteur ait été endommagé par la presence d'inter a la place de poussoir. ..bobine du télé en permanence sous tension>>>>>> pas bon pour le télé

Donc s'il n'y a que des poussoirs en place, que les raccrdement sont bons et que le télé ne s'enclenche pas, son remplacement est surement a prévoir.

Combien de bp et quelle estt leur marque et référence ? Certains BP ont un contact NF(normalement fermé ) et NO (normalement ouvert) c'est important de connaitre cela pour un bon raccordement
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - JFCOUTIN94
Petit nouveau
Message(s) : 3
25/09/2016 à 10h34
25/09/2016 à 10h34
Merci pour ces explications, Ton analyse confirme mon intuition . je vais donc changer le télérupteur qui a été sous tension pendant 2 ans! C'est aussi le cas (uniquement sur 2 jours) pour 2 autres circuits d'éclairage qui sont associés l'un avec l'autre Lors du remplacement des interrupteurs et en particulier d'un double poussoir j'ai eu beaucoup de difficultés avec le raccordement des 5 fils . Après un premier essai hasardeux j'ai demandé conseil à mon entourage et j'ai réalisé le branchement en utilsant un multi mètre j'ai repéré ainsi la phase, les fils des 2 telé, la reprise de phase et celle du téle qui vont au 2ème interrupteur; Le résultat est identique au 1er cas exposé :cela fonctionne à l'extinction mais pas à l'allumage Les nouveaux BP sont des Legrand 80261/69 Si j'ai bien compris le contact NO correspondent à 1 et 2 NF à 2 sur le BP (cf photo ) ; Peux tu me le confirmer ? Si oui Je vais donc vérifier sur les BP remplacés qui fonctionnent bien, si on est en NO ou NF... modifier mes raccordements et si ca ne marche toujours pas je remplacerai les télé

Images jointes :

DSCF5970.JPG
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
25/09/2016 à 11h50
25/09/2016 à 11h50
Salut

Il faut cabler ces poussoirs sur le repère rouge et sur 1 etant le contact NO
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 30