Bonjour à tous,
j'ai lu cet article sur les DDR : https://www.123elec.com/norme_protection_differentielle
Maintenant, je me pose quelques questions sur mon installation électrique :
- comment savoir l'intensité de mon disjoncteur de branchement ? C'est marqué (cf photo jointe) 15/45A sur l'appareil. J'ai un abonnement 9 Kwatt donc je dois être limité à 40A ?
- sur mon tableau principal, un DDR est en 40A, soit inférieur à l'intensité de mon disjoncteur de branchement si c'est bien 45A : est-ce grave ? En cas de diagnostic électrique ?
- sur mon tableau principal, j'ai 9 circuits branchés sur un DDR, sur mon secondaire, j'en ai même 15 branché sur un DDR. Même question, est-ce grave ?
- calcul de l'intensité en additionnant la somme des intensité du chauffage/eau chaude et 0,5 fois le reste est loin d'être respectée également.
- pour finir que signifier "répartition des charges" ? Je comprend qu'il faut mini 2 disjoncteurs, mais fait-il mettre tout l'éclairage sur l'un et tout les prises sur l'autre ? J'ai tendance à raisonner par zone pour ma part.
Merci d'avance pour vos conseils
Bonjour
La plupart des règles qui sont évoquées dans ce doc date de l'amendement 2015 de la NF C15-100. La norme n'étant pas rétroactive, elle ne s'applique pas forcément pour vous.
Si on regarde point par point
1/ Le calibre maxi c'est 45A. Avec un Linky le DB est réglé sur 45A et la puissance d'abonnement se règle sur le Linky
Mais si vous avez 9kVA, vous etes au maxi, cela correspond à 45A
2/ La "nouvelle" règle amont n'est pas respectée 45A>40A, mais ce n'est pas forcément grave en fonction de la nature des circuits en aval, en particulier du nombre de gros consommateurs
3/ 9 ou 15, on s'en fiche. La limite à 8 c'est du confort pour qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS
4/ Comme déjà dit c'est une nouvelle règle qui ne s'applique pas forcément pour vous
5/ Cela veut dire qu'il faut répartir les circuits d'éclairage sur au moins 2 ID différents. Idem pour le circuits prises. Mais c'est du confort, donc pas essentiel.
Merci c'est beaucoup plus clair !
Si un jour je dois monter en puissance, il faut changer le DB ? Voire tout retirer depuis le linky ?
Si vous passez un jour à 12kVA, ENEDIS changera le DB par un 60A, et verra si l'alimentation en amont est dimensionnée pour.
Bonjour Carminas,
j'ai d'autres questions (c'est presque de la curiosité) :
Merci d'avance
Bonjour
1/ Ca l'abimerait (voire il cramerait si le dépassement était plus important), cela ne couperait pas
2/ Non c'est le Linky, car un peu moins tolérant aux dépassement que le DB. Mais en tout cas nettement avant d'atteindre 63A.
OK, merci pour cette réponse.
Malgré le nb de ligne derrière, je doute que je consomme plus de 40A sur cette ligne. Il y a un chauffage, sèche serviette, puis que des prises electriques peu utilisées et de l'éclairage led.
Je teste mes differentiels quand j'y pense.
OK, merci pour cette réponse.
Malgré le nb de ligne derrière, je doute que je consomme plus de 40A sur cette ligne. Il y a un chauffage, sèche serviette, puis que des prises electriques peu utilisées et de l'éclairage led.
Je teste mes differentiels quand j'y pense.
Hello
Pour ta prochaine question, on répondra quand on aura le temps, quand on voudra,......@+
Malgré le nb de ligne derrière, je doute que je consomme plus de 40A sur cette ligne. Il y a un chauffage, sèche serviette, puis que des prises electriques peu utilisées et de l'éclairage led.
Bonjour
Je vous ai dit plus haut :
La "nouvelle" règle amont n'est pas respectée 45A>40A, mais ce n'est pas forcément grave en fonction de la nature des circuits en aval, en particulier du nombre de gros consommateurs
Il faudrait voir la puissance cumulée du chauffage et du sèche serviette, mais cela ne doit sans doute pas excéder 3000W.
Ce qui vous laisserait 6000W pour le reste avant d'atteindre 40A.
Ce qui d'après votre description est suffisant. Attention peu utilisée n'est pas un bon critère. Même si vous n'utilisez ces prises pratiquement jamais, il ne faut pas dépasser les rares jours où vous utiliserez. Il suffit d'une fois...
Membres en ligne
Membre(s) : michel31240
Visiteurs non identifiés : 89