Bricoleur du Dimanche

Prise et lumière

Par Sid81190

avatar - Sid81190
Petit nouveau
Message(s) : 1
10/12/2023 à 20h09
10/12/2023 à 20h09

Bonjour,

Je viens d'acheter une maison (ancien corps de ferme rénové) et je voudrai votre avis / vos conseils sur cette anomalie électrique.

Je n'ai que peu d'informations, n'ayant pas fait renover moi-même et l'ayant acheté à quelqu'un qui n'était pas non plus à l'origine des travaux.

Donc, sur le plafond il y a cinq lumières (cf. photo) , qui sont censées être commandées par un des interrupteur sur le mur (cf. photo), le problème c'est que dans une configuration normale ça ne marche pas. L'ancien propriétaire avait trouvé une astuce : brancher ensemble deux prises proches de la pièce avec un câble mâle-mâle fabriqué maison... (cf. photo)  : et là ça s'allume ! Pour infos, quand il y a cette installation de faire l'interrupteur du haut et celui de gauche permettent tous les deux d'éteindre et d'allumer les lumières. Par contre l'interrupteur de droite est complètement obsolète.

Merci pour vos avis et votre aide Sourire 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
10/12/2023 à 22h39
10/12/2023 à 22h39

Bonjour

Sans doute qu'il ont oublié de passer une gaine entre les 2 prises (ou pas pu) lors de réalisation des joints.

Mais attention, danger de mort : si vous débranchez une fiche, vous avez du 230V au bout non protégé.

Imaginez qu'un enfant joue avec...


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 18