Bonjour,
pour recharger une voiture électrique, je souhaite installer une prise renforcée, Green Up de Chez Legrand ou équivalent.

J'ai trouvé ce pack qui n'est vraiment pas cher :

https://www.batirmoinscher.com/kit-recharge-securise-pour-voiture-electrique-legrand-leg-blm-v-1.html

Mais je ne comprend pas pourquoi 2 disjoncteurs, et le differentiel n'est pas le même que dans le pack Legrand : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/pret-a-poser-greenup-access-pour-vehicule-electrique-avec-prise-de-courant-saillie-patere-et-disjoncteur-differentiel

Quelqu'un sait si ce pack est valable ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
01/03/2024 à 12h45
01/03/2024 à 12h45

Bonjour

Comme vous l'avez dit, ce pack est moins cher.

Pour obtenir cela ils ont mis un interrupteur différentiel 30mA 40A type F + un disjoncteur 20A, ce qui moins onéreux qu'un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F

La protection est équivalente, mais cela prend un module de plus et il y a plus de connexion, toujours source d'échauffement avec les fortes intensités, donc à soigner.

Enfin ne pas vous baser sur le tarif catalogue Legrand qui est une base systématiquement remisée.

Vous allez le trouver aux alentours de 170€ sur les bonnes boutiques en ligne.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
01/03/2024 à 14h28
01/03/2024 à 14h28

Merci pour votre réponse. Je m’aperçois également que la prise n'est pas la même (IP55 contre IP66).

Une autre chose m'ennuie, c'est que mon tableau electrique est en schneider : je risque d'avoir des souci pour y mettre le differentiel Legrand ?

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
01/03/2024 à 14h42
01/03/2024 à 14h42

Bonjour

Juste un petit ajustement des propos de carminas

dans un paquet il vous est proposé un disjoncteur + un interrupteur différentiel type A (je dis bien type A ) ce qui effectivement revient moins cher qu'un disjoncteur différentiel type F (je dis bien type F)

Le disjoncteur différentiel type F est un peu plus performant qu'un type A , mais les deux sont valables et acceptés pour protéger une charge de véhicule

Le paquet à 310€ est un peu cher , j'en ai trouvé des beaucoup moins cher avec des contenus identiques

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Wsle

avatar - Wsle
Chef de chantier
Message(s) : 660
01/03/2024 à 15h03
01/03/2024 à 15h03

Bonjour,

Oui c'est toujours un peu embêtant d'ajouter une autre marque dans son tableau, car ça met la pagaille dans les peignes notamment.

Maintenant vu que vous avez un différentiel dans le lot, il suffit de le raccorder au bornier principal (en amont des différentiels existants), et pour la section vous prenez soit la règle de l'aval, soit la règle de l'amont (plus agréable a regarder). en fait vous créez une nouvelle "rangée", un peu comme si vous utilisiez le tableautin fourni dans le pack moins cher.

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
01/03/2024 à 15h24
01/03/2024 à 15h24
Citation :

Le paquet à 310€ est un peu cher

Bonjour,

Attention, 310€ c'est le prix tarif Legrand et ça ne veut rien dire. Personne ne paie ce prix là. Pour exemple, je le touche à 158.15€.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
01/03/2024 à 17h36
01/03/2024 à 17h36

Ca dépend quel Schneider.

Si c'est de l'embrochable, c'est sûr que ce ne sera pas compatible avec Legrand. Si cela se pose sur un rail DIN, pas de soucis.

Mais vous pouvez très bien acheter la GreenUp seul et le matériel du tableau en équivalent chez Schneider.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
01/03/2024 à 19h10
01/03/2024 à 19h10
cjupiter a écrit :
Citation :

Le paquet à 310€ est un peu cher

Bonjour,

Attention, 310€ c'est le prix tarif Legrand et ça ne veut rien dire. Personne ne paie ce prix là. Pour exemple, je le touche à 158.15€.

Je trouve le pack sur Amazon pour 169 € : https://www.amazon.fr/LEGRAND-Recharge-Electrique-Interrupteur-Diff%C3%A9rentiel/dp/B00S6CD1FU?th=1&fbclid=IwAR1ClprKzpTdGdNZ1TrzqL_nev55BhLh_KiYPRZ17d2GRSyoVhgpvJBODHI

158,15 € est un tarif auquel je eux accéder ou un tarif pro ?

ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
01/03/2024 à 19h12
01/03/2024 à 19h12
Wsle a écrit :

pour la section vous prenez soit la règle de l'aval, soit la règle de l'amont (plus agréable a regarder).

 J'ai pas compris cette histoire de régle de l'aval ou règle de l'amont

ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
01/03/2024 à 19h18
01/03/2024 à 19h18
Carminas a écrit :

Ca dépend quel Schneider.

Si c'est de l'embrochable, c'est sûr que ce ne sera pas compatible avec Legrand. Si cela se pose sur un rail DIN, pas de soucis.

Mais vous pouvez très bien acheter la GreenUp seul et le matériel du tableau en équivalent chez Schneider.

 Merci pour ces infos. Voici une photo de mon tableau électrique. Il me semble que c'est du rail DIN. Su un tableau Legrand, je me rappelle avoir eu du mal à remettre le capot à cause de disjncteurs Schneider.

Est-ce que je peux rester sur du legrand ?
Sinon est-ce ce modèle en schneider ? https://www.123elec.com/schneider-resi9-disjoncteur-differentiel-20a-30ma-type-c-fsi-2-modules-230v-r9pdcf20.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAloavBhBOEiwAbtAJO67y3ss9uotcXOyu5DovKCqaNfL4pmeZmtuwt5xCroO5ijfrAHPqLBoCamoQAvD_BwE
Cela reviendra plus cher que le pack à priori.

Des cordons de repiquage sont proposé en plus du pack, mais je ne vois pas trop comment les utiliser : https://www.amazon.fr/2-cordons-repiquages-phase-neutre/dp/B01ARYVW8W/ref=pd_bxgy_img_d_sccl_1/261-6488817-8688902?pd_rd_w=znrYV&content-id=amzn1.sym.96563666-ada0-498d-9220-1a9eb09e90d0&pf_rd_p=96563666-ada0-498d-9220-1a9eb09e90d0&pf_rd_r=R9WJCTGAXCDJNTVGJBM1&pd_rd_wg=zed8L&pd_rd_r=c40a3c7b-a05f-47a9-80a6-947bb5b4da75&pd_rd_i=B01ARYVW8W&psc=1

Es-ce qui ne manque pas les borniers de repiquage sur mon tableau electrique ? Pour faire comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UPC51EchILc

Images jointes :

PXL_20240301_180432017.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
02/03/2024 à 07h29
02/03/2024 à 07h29
^lj1982 a écrit :

Sinon est-ce ce modèle en schneider ?
Cela reviendra plus cher que le pack à priori.

 Oui ce modèle convient

A noter que ce n'est pas un type C, mais un courbe C.

Et que FSI veut dire type F.

Mais c'est bon.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
02/03/2024 à 07h39
02/03/2024 à 07h39
lj1982 a écrit :

Es-ce qui ne manque pas les borniers de repiquage sur mon tableau electrique ? Pour faire comme dans cette vidéo

Des cordons de repiquage sont proposé en plus du pack, mais je ne vois pas trop comment les utiliser

En fait il faut utiliser le peigne vertical comme un bornier (sur le même principe que les 2 fils d'alimentation du tableau)

Les cordons permettrons de faire la liaison entre le peigne et l'entrée du disjoncteur différentiel.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
02/03/2024 à 07h42
02/03/2024 à 07h42
lj1982 a écrit :
Wsle a écrit :

pour la section vous prenez soit la règle de l'aval, soit la règle de l'amont (plus agréable a regarder).

 J'ai pas compris cette histoire de régle de l'aval ou règle de l'amont

 Moi non plus.

Les règles amont/aval, ce n'est pas pour déterminer les section mais le courant assigné des interrupteurs différentiels


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
02/03/2024 à 22h28
02/03/2024 à 22h28

Carminas, merci pour toutes ces infos.

Est-ce qu'il est possible d'intégrer ou non le disjoncteur du pack Green Up dans mon tableau ? cela fait tout de même un sacré surcout de passer en schneider (dommage qu'il ne propose pas un équivalent Green Up).

A noter que j'ai en stock des différentiels Schneider mais il sont de type AC et je comprend qu'ils ne feront pas l'affaire. Egalement des disjoncteur 20A de marque Alternative Elec, mais je ne sais pas s'ils sont compatible avec mon tableau pour poser en complément d'un disjoncteur différentiel plus simple.
Je ne sais d'ailleurs pas comment tester le fonctionnement de ces disjoncteurs qui n'ont pas de bouton "test" comme les différentiels.

Images jointes :

PXL_20240302_110220758.jpg PXL_20240302_110213593.jpg
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
02/03/2024 à 23h48
02/03/2024 à 23h48

Bonsoir

si vous avez un tableau constitué avec du matériel de bonne marque (même si elle est chères) , par pitié ne le complétez pas avec du matériel de basse qualité dont fait partie la marque A......

Ce matériel répond aux exigence de la norme , mais c'est la limite inférieure . Dans les pays qui sont nos voisins proches il ne serait même  pas accepté à la simple lecture de ce qu'il affiche sur sa face avant

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
03/03/2024 à 07h28
03/03/2024 à 07h28

Bonjour

Votre photo est classique sur rail DIN.

Vous pouvez y mettre un disjoncteur différentiel 30mA 20 type F interrupteur différentiel 30mA 40A type F suivi d'un disjoncteur 20A de n'importe quelle marque.

Mais pour une recharge de véhicule électrique qui a besoin d'une puissance importante, ne faites pas de la récup avec du matériel de mauvaise qualité. Un disjoncteur 20A de marque neuf cela coute moins de 10€ sur une boutique en ligne.

Quand au repiquage, faites des photos du dessous de votre peigne vertical (je maitrise mal le système Schneider)


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 99