Bricoleur du Dimanche

problème de branchement luminaire suspendu

Par arnogem

avatar - arnogem
Petit nouveau
Message(s) : 1
25/03/2017 à 12h03
25/03/2017 à 12h03
Bonjour à tous, Je suis bloqué depuis 3 jours sur le branchement d'un luminaire suspendu. Je n'ai pas fait l'installation et du coup je ne connais pas les branchements. J'ai 3 gaines qui sortent du plafond chacune contenant 1 file rouge + 1 fil noir + 1 terre. Ce qui fait 9 fils. Les 3 gaines alimentent la chambre, la SDB et le salon. En essayant plusieurs combinsaison je n'arrive jamais à tout faire fonctionner en même temps. Voici le schéma qui fonctionne le mieux : Chambre = OK SDB = OK Salon = OK (mais lumière en continue) Ce que j'ai appris au cours des différents scénarios : il faut que les 3 rouges soient ensemble, et que le NO et NR soient ensemble (sinon ça saute). Est-ce que quelqu'un a une idée d'ou pourrait venir le problème ? merci a tte Arnaud

Images jointes :

Picture1.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
25/03/2017 à 14h06
25/03/2017 à 14h06
salt
tous les bleus ensembles, tous les verts /jaune ensemble, reste à trouver la provenance des 3 fils noirs, deux doivent être le retour de lampe du salon et le 3° le retour lampe de ce lustre
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 20