Bonjour,
Dans mes combles perdus, au sol j'ai 15/16cm de laine de verre et un plancher a été cloué par dessus quasi partout. Je me pose la question si je peux améliorer mon isolation en (déjà passer l'aspirateur sur tout le plancher bois) déposant par dessus le plancher bois 2 fois de la laine de verre de 10cm (en quinconce). Cela ferait l'équivalent de 35cm environ. C'est une bonne idée ? Merci
Salut,
Pourquoi faire deux fois le travail alors qu'une seule épaisseur de 20 cm (sans pare vapeur) aura la même efficacité..?
Fais en sorte que les bandes entre elles, ainsi que le long des murs, soient jointifs pour éviter les ponts thermiques.
Hello Brico30,
Je parlais de 2 couches après quelques lectures qui approuvaient cette méthode...
Je pense donc maintenant ne faire qu'une seule fois le travail, en 20cm, bien jointé... Merci